Avería compresor aire acondicionado
Buenas, resulta que de buenas a primeras el compresor del AA no me arranca, el Split funciona normal pero en el compresor sólo se olle un TIC,TIC.
Como si fuera un intermitente de coche. Y lo abrí y es el relé el que hace ese ruido pero no hace nada más. Gracias. |
Posibles opciones que estan en tu mano. Tienes que ser mañoso con temas electricos.
Condensador del compresor Disyuntor de arranque si no es eso, empieza a pensar en cambiarlo. |
Gracias.
|
El condensador que le veo es uno de 2,5 micras no electrolítico al cual no le llega corriente, y como es físicamente el disyuntor para poder localizarlo.
|
el condensador de arranque del compresor es una pieza cilíndrica con los valores siguientes:
si la maquina es de 3000 frigorías,condensador de 35 a 45 picofaradios. si la maquina es de 2000 frigorías, condensador de 20 a 30 picofaradios.. El condensador original notaras que esta roto porque se hincha en los extremos,y OJO que aunque este mal ,si tocas los contactos a la vez con la mano puede darte un pequeño susto,juntando las dos bornas con un destornillador se descarga,apenas se nota el chispazo. El condensador que tu dices de 2.5 a veces es cuadrado negro ,ese es para el arranque del ventilador. Cuando enchufes de nuevo los conectores facton en el condensador ,(el cual puedes adquirir en una tienda del clima por 8 o 10 euros)puedes hacerlo libremente porque no tiene polaridad,siempre respetando cada cuantos cables iban en cada conector. RECUERDA.... desenchufar la maquina antes de manipular cualquier cosa eléctrica. espero haberte ayudado con esta clase.... saludos desde Andalucia. |
Un disyuntor (aunque tecnicamente un interruptor diferencial de una instalacion electrica se le llama igual) es un interruptor para potencia que se acciona por un circuito electrico, en tu caso parece un rele.
Me ha costado encontrar imagenes, quizas porque lo llamo de modo incorrecto. Quizas habria que llamarlo contactor bobina. Este es uno trifasico, que es el de mis maquinas (tengo dos) https://http2.mlstatic.com/contactor...9_022016-F.jpg este es uno monofasico, que es el que supongo tendras. http://static.yoreparo.com/imagenes/.../Foto-0046.jpg En esta busqueda en google tienes unos cuantos ejemplos. https://www.google.es/search?q=disyu...acondicionado+ |
En varias de las imagenes veras condensadores de arranque del motor, tienes que buscar uno similar en capacidad y en voltaje, aunque tienes un cierto margen, mas tension no pasa nada, y un poco mas de capacidad, pero poco mas, tampoco le perjudicara. Yo no lo pondria de menos capacidad.
|
|
http://i64.tinypic.com/2eq8i9g.jpg
http://i63.tinypic.com/m83h52.jpg Este es el condensador que he localizado y el relé que no para de parpadear cuando esta enchufado el aparato. voy a comprar este a ver si suena la campana:[url]http://m.ebay.es/itm/Start-and-Run-Motor-Capacitor-Generator-450v-most-UF-ratings-20-25-40-50-60-80-/231963271390?var=&hash=item360216a0de%3Am%3AmfwrpLrRIRh9xkdPtza_S5Q&_trkparms=pageci%253Ab0d5e229-5d85-11e7-8b04-74dbd180fdae%257Cparentrq%253Af8b8404e15c0ab19f21825b9fff8ae11%257Ciid%253A3&varId=531161735439[/url] |
Ya contaras
[QUOTE=YAR;4810846]http://i64.tinypic.com/2eq8i9g.jpg http://i63.tinypic.com/m83h52.jpg Este es el condensador que he localizado y el relé que no para de parpadear cuando esta enchufado el aparato. voy a comprar este a ver si suena la campana:[url]http://m.ebay.es/itm/Start-and-Run-Motor-Capacitor-Generator-450v-most-UF-ratings-20-25-40-50-60-80-/231963271390?var=&hash=item360216a0de%3Am%3AmfwrpLrRIRh9xkdPtza_S5Q&_trkparms=pageci%253Ab0d5e229-5d85-11e7-8b04-74dbd180fdae%257Cparentrq%253Af8b8404e15c0ab19f21825b9fff8ae11%257Ciid%253A3&varId=531161735439[/url][/QUOTE] |
No hubo suerte, toca comprar otro nuevo...cuando se pueda.Gracias por todo.
|
[QUOTE=YAR;4810703]Buenas, resulta que de buenas a primeras el compresor del AA no me arranca, el Split funciona normal pero en el compresor sólo se olle un TIC,TIC.
Como si fuera un intermitente de coche. Y lo abrí y es el relé el que hace ese ruido pero no hace nada más. Gracias.[/QUOTE] si no es inverter seguramente sea el famoso condensador |
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 15:47. |