Discriminador caldera campana
Hola, he colocado un discriminador caldera-campana en una caldera atmosferica, y me bloquea la caldera, no sé si será porque no le llega la tensión adecuada al colocar el discriminador o no entiendo porque será. La caldera es una beretta, y el discriminador es uno que va colocado en el interior de una caja estanca rectangular.
|
discriminador
[QUOTE=coso-six;3918413]Hola, he colocado un discriminador caldera-campana en una caldera atmosferica, y me bloquea la caldera, no sé si será porque no le llega la tensión adecuada al colocar el discriminador o no entiendo porque será. La caldera es una beretta, y el discriminador es uno que va colocado en el interior de una caja estanca rectangular.[/QUOTE]
Hola.Te bloquea la caldera cuando conectas la campana, por que has colocado los cables de la caldera y de la campana al reves. .Dales la vuelta.Si el discriminador estuviera mal y no funcionara, no te bloquearia la caldera. |
[QUOTE=coso-six;3918413]Hola, he colocado un discriminador caldera-campana en una caldera atmosferica, y me bloquea la caldera, no sé si será porque no le llega la tensión adecuada al colocar el discriminador o no entiendo porque será. La caldera es una beretta, y el discriminador es uno que va colocado en el interior de una caja estanca rectangular.[/QUOTE]
El discriminador funciona bien,por que te bloquea la caldera al encender el extractor.El problema es que has conectado la campana en el lugar de la caldera.Cambia los cables y veras como va bien |
[QUOTE=coso-six;3918413]Hola, he colocado un discriminador caldera-campana en una caldera atmosferica, y me bloquea la caldera, no sé si será porque no le llega la tensión adecuada al colocar el discriminador o no entiendo porque será. La caldera es una beretta, y el discriminador es uno que va colocado en el interior de una caja estanca rectangular.[/QUOTE]
pues te hace exactamente lo que tiene que hacer. el discriminador debe cortar la caldera atmosferica cuando la campana esté funcionando. ¿porqué? => la caldera atmosferica cuando esta quemando emite gases toxicos que han de ser evacuados por el conducto chimenea, SI A ESE MISMO CONDUCTO CHIMENEA está enchufada la campana, cuando la campana está actuando puede originar un retorno de esos gases toxicos hacia la cocina y provocar una desgracia. las calderas estancas (no atmosfericas) al tener dos conductos concentricos de chimenea este problema se evita pues la entrada y salida de aire/gases se hace de una manera exclusiva para la caldera evitandose asi el problema por lo que con este otro tipo de caldera el discriminador no es necesario. |