laviuda 27/09/2018 22:57

Conexion Luminaria LED permanente
 
Buenas:
LO primero , pedir perdon si este tema no es aqui donde tengo que plantearlo.
He comprado unas luminarias de emergencia que se pueden poner en modo permanente o no permanente.
Traen cuatro conexiones LS, L, N, E
Tengo claro que para la posicion no permanente se conectan fase y neutro a L y N
Lo que no se es como se conenctan para la posicion permanente y en el pequeño manual no habla nada de dicha conexion.
Yo pense que seria la fase y el neutro a LS y N, pero asi no me funciona.
Si alguien me puede "iluminar".
Gracias.
Pues ya lo he solucionado. LS y L puenteados a una fase y N al neutro.
Un saludo.