ALBERJ 18/06/2007 11:51

Arrancar un Generador de electricidad en modo automatico al pedir electricidad
 
Os cuento por si alguien me hecha una mano.
Tengo un Generador diesel de 18,1 Kv (es un Jardino Imbasa Energy Modelo PAD 20 TE http://www.imbasa.com/weg/pdf/01imb_generadores_07.pdf ) Lo tengo en una finca en la cual no es posible disponer de electricidad por línea, vamos que no me queda otra que el generador.
El Generador trae este cuadro de control [url]http://www.genalt.es/pdfcastellano/gpmr72.pdf[/url]
GPM-R 72, el cual trae arranque manual y arranque automático.
El arranque automático como se puede ver en el esquema del manual que pongo, arranca el generador puenteando los pines R1 y R2, el generador arranca nada mas puentearlos y se para unos segundos después de quitar el puenteado.

Lo que quiero es utilizar esto para que cuando cualquier aparato eléctrico de los que tengo en toda la finca, necesite conectarse, arranque el generador y se pare al dejar de funcionar.
Vamos que si existe algún detector que detecte cuando pide luz algún aparato, y puentee los pines R1 y R2 para que arranque automáticamente el generador, y se desconecte a dejar de pedir corriente.
Me han comentado que necesito poner baterías o acumuladores para que esto funcione.

paco31 18/06/2007 13:49

Pues lo tienes algo complicado, en los casos que hay suministro electrico, ademas se utilizangeneradores para los ascensores por ejemplo, se coloca un rele alimentado constantemente, cuando no hay red el contacto se despega conectando los generadores, en este caso deberias de consultar con la maquina del fabricante, por si hubiera un "aparato" que detecte una resistencia en su encendido, tambien que fuera inmune a la tensión de 220V.

Una solución "bricolaje" es hacer una instalación con pulsadores todos en paralero, hay final un temporizador que vaya a R1 y R2.

ALBERJ 18/06/2007 15:32

Gracias Paco por contestar. De momento tengo conectado una bomba de extracción de agua de un pozo, con una boya ecléctrica conectado al R1 y R2, y esto funciona bien.
Pero ahora tengo que conectar un tanque enfriador, que arranca al subir la temperatura y tiene un agitador que agita la leche cada 15 minutos.
De momento también lo he podido conectar bien.
En el caso del agitador, tiene un temporizador que va a 12v, y este conectado a la propia batería del Generador, ya se alimenta y conectado al R1 y R2 tambien lo arranca bien.

El caso del termostato que arranca el motor de enfriar, también va a 12v y conectado igual, también me arranca el generador y enfría bien.

Imagino que para que todo me funcione junto tendré que poner un relee para cada aparato y que cada relee vaya al R1 y R2.

Y en el caso de la Luz, tengo pensado poner unas placas solares solo para la luz más esencial.
Pero de momento he puesto unas llaves dobles, una parte corta, y da la luz y la otra parte al mismo tiempo cotar y da paso al R1 y R2, con lo cual también me arranca bien el generador y va bien la luz.

Como ves una instalación un poco complicada, pero que funciona.
Y por evitar todo esto es por lo que preguntaba si habría algo que detectara le petición de electricidad, y colocarlo en el R1 y R2, pudiera evitar todo el tinglado.
Y aparte que también tendré que instalar otros aparatos que aun no tengo montados, pero creo que estos serán menos complicados ya que esos tendrían que estar conectados con un temporizador para que arranquen a determinadas horas.

Y una cosa mas que no tengo clara es que tanto el R1 y R2, y el de + y – (de la batería), mas el S5 y S6 que pone O.CONEX. CONT.GRUPO, van todos a una Regleta, que esta preparada para conectar esto del arranque automático. Pero que este S5 y S6 no se que función tendrá. Leo que pone en el manual, Orden de conex. Contactor de generador (NA libre de pontencial)
Pero no me aclaro para qué será estos S5 y S6.

Y una cosa mas que se me olvidaba, para el caso de los motores tanto del Tanque refrigerador como del motor de la Bomba, tengo puesto un relee temporizador regulable que aunque arranque el generador no empieza a mandar electricidad hasta pasados unos 20 segundo a 1 minuto, del arranque del generador, para que cuando llegue electricidad a los motores, ya este estabilizada y no sufran los motores en el arranque

GRACIAS

ALBERJ 18/06/2007 21:49

Ya se lo que hace el S5 - S6, es como un relee con temporizador. Cuando arranca el generador tanda unos 15 segundos en activarse y se desactiva al pararse el generador.

paco31 18/06/2007 22:52

De la forma que está montado, creo que es la más acertada, aprovechar el encendido del generador para que hayan varios aparatos funcionando.

alkrata 19/06/2007 14:57

Déjame un par de días a ver que se puede hacer, creo que es posible complacerte.

Saludos

ALBERJ 19/06/2007 17:07

Soy todo oídos para escuchar sugerencias e ideas.
El Generador ya lo tengo desde hace unos meses, y aun me quedan unos 5 o seis meses para tener todo funcionando en las nuevas instalaciones.
De momento estoy probándolo en las antiguas instalaciones, que en esta si que dispongo de electricidad a 380v trifásico/monofásico y a 220v monofásico, y lo he probado con lo que aun montare en la nueva instalación.

El problema grande de no poder disponer de energía eléctrica, nos obliga a disponer del Generador, y es que de momento no nos queda otra, ya que nos obligan a sacar las instalaciones del casco urbano, y como ya sabéis para montar una explotación ganadera, tiene que estar alejada de los cascos urbanos, con la dificultad que conlleva el poder disponer de luz eléctrica, que en mi caso serian 3,5 Km para meter la electricidad en alta tensión, mas transformador, mas permisos, mas meterla bajo tierra, total que el presupuesto se va a mas de 25 millones de los de antes.
Y mientras no me quede otra pues tiraremos de Generador.

Por eso con tiempo quiero empezar a informarme para tenerlo todo ya preparado para el cambio con tiempo.

Os agradezco todas las ideas que me aportéis.

GRACIAS

Estator 22/06/2007 12:53

Creo que habria varias formas de averiguar si algun equipo esta conectado. Se me ocurre:

1-Medir la impedancia de la linea, en caso de disminuir poner en marcha el generador.
2-Enviar una señal por la fase y esperar a recibirla por el neutro indicando que algun circuito se a cerrado.

Para detener el generador se podria emplear un rele de deteccion de intensidad (a traves de un trafo de intensidad si es necesario).

Si encuentro algo que pueda servir, te lo comunicaré.

Un saludo.

ALBERJ 22/06/2007 21:52

Pues os agradezco todas las ideas que me deis.

alkrata 25/06/2007 11:17

Tus Datos:
Modelo PAD 20 TE, trifásico a 1500 rpm, de 18 kVA, 14,5 kW, abierto. Motor diessel Lombardini/Deutz; dispone de protección térmica y diferencial.

El controlador GENALT, modelo GPMR 72, posee funcionamiento manual y automático.

Según página 2, en modo automático, al puentear las bornas 9 y 10 (contacto cerrado), se activa la orden de arranque (hasta tres veces con pausa entre ellas para el arranque). Si se abren dichos contactos, da la orden al grupo de paro a los 20 segundos.

Es de suponer que el funcionamiento será conforme he interpretado del manual (malejo) descrito por el fabricante. Lo considero malejo porque dichas bornas no son mostradas en el esquema de conexiones de la página 2. Deduzco que dichos contactos es el representado (arriba) del borne "S1".

Por tanto, es posible lo que indicas, puesta en marcha automática; sólo nos hará falta el sensor o sensores que tras una variación fisica efectúen un cambio de estado (cerrar contactos).

Ahora voy a leer de nuevo tus peticiones para intentar dar la solución.

Saludos

alkrata 25/06/2007 11:26

Cita:

Iniciado por ALBERJ (Mensaje 2923609)


Y una cosa mas que no tengo clara es que tanto el R1 y R2, y el de + y – (de la batería), mas el S5 y S6 que pone O.CONEX. CONT.GRUPO, van todos a una Regleta, que esta preparada para conectar esto del arranque automático. Pero que este S5 y S6 no se que función tendrá. Leo que pone en el manual, Orden de conex. Contactor de generador (NA libre de pontencial)
Pero no me aclaro para qué será estos S5 y S6.

Y una cosa mas que se me olvidaba, para el caso de los motores tanto del Tanque refrigerador como del motor de la Bomba, tengo puesto un relee temporizador regulable que aunque arranque el generador no empieza a mandar electricidad hasta pasados unos 20 segundo a 1 minuto, del arranque del generador, para que cuando llegue electricidad a los motores, ya este estabilizada y no sufran los motores en el arranque

GRACIAS

Por partes, las bornas "S5 y S6" son para activar el contactor de grupo, éste es utilizado con otro contactor de linea o red en grupos de emergencia; tú caso es diferente, tú lo utilizas como servicio principal, en general, todo el mundo se suministra desde la red eléctrica y si ésta falla, entra el grupo como emergencia. Tú lo utilizas simplemente como servicio principal, sólo grupo, por tanto no los utilizarás nunca o no los debes utilizar.

El esquema que deseas es muy simplón, pero como la cosa puede complicarse muy mucho, es necesario tocar estos temas uno por uno, por tanto de momento se pasa a la palomería.

Saludos

PD dime la autonomía que posee (capacidad del depósito de gasoleo).

ALBERJ 25/06/2007 15:38

Gracias, haber si mañana tengo tiempo y me pongo en contacto, que hoy me va a ser imposible, ya que estare liado hasta tarde, y hasta la noche casi no estare por casa.

Te comento, el R1 y R2 al puentearlo es cuando entra en modo automatico y arranca el generador en modo automatico, al quitar el puente, se para a los 20 segundos mas o menos.
Que si te pones a contar desde la izquierda en el dibujo del esquema el S5 corresponde al 1 el S6 al 2, el E1 al 3 y asi al llegar al R1 es el 9 y el R2 el 10.

Tengo mas esquemas que vienen en con los manuales del Generador, que si me pasas un correo te los escaneo esta noche y te los envio.
He estado mirando en todoel-ectronica.com (quitando el -)algunos Kits y Modulos, que vienen algunos sensores de luz, que cuando falta luz por anochecer activan las bombillas. Pues algo de esto nos podria servir poniendo otro tipo de sensores creo yo.

xeronimo 25/06/2007 21:09

Hola, de la marca Gave o telemecanique hay detectores de tension de red tanto para redes monofasicas como trifasicas que puedes usar para saber si se ha caido la red electrica, con niveles de regulacion y retardo en la conmutacion
espero que te sirvaç
un saludo

alkrata 26/06/2007 13:19

x xeronimo, esos dispositivos no hacen falta aquí, simplemente del aparato que deba demandar energía eléctrica (verviracias sea un frigorífico) se busca un contacto auxiliar del termostato, y éste contacto auxiliar deberá ser alimentado por la misma fuente de alimentación del grupo (la batería) y cablear correctamente para que al cerrar el contacto (a 12 V) el controlador reconozca dicha señal y ordena la puesta en marcha del grupo.

Saludos.

En fin yo lo veo clarito, simplemente son los receptores que demanden energía, todos con su contacto abierto correspondiente cableados en paralelo y a rular.

Recuerdo de nuevo que el grupo está en servicio principal, no de emergencia.

ALBERJ 04/07/2007 22:57

De momento tengo este tema parado ya que estoy apretado de trabajo, para poder ir de vacaciones un semana y algo, y despues tendre otra vez lio a la vuelta, para recuperar tiempo. Cosas que pasan al ser autonomo y depender de una explotacion familiar.
En cuanto empiece a tener mas tiempo libre seguire con esto, ya que hasta el año que viene no me corre prisa.

alkrata 05/07/2007 11:01

Ya, ya, tramquilo que despues de la tempestad, siempre vuelve la calma.

Aparcamos el tema de momento.

Saludos

alkrata 12/07/2007 14:12

Bien pues ahí va la solución aunque sin dibujos, los pondré más adelante.

Saludos

----------------------------------------------------------

La motobomba de extracción de agua se pone en marcha a trvés de una voya que está en el depósito; la boya posee dos contactos auxiliares, NO y NC.

El depósito de almacenamiento de lácteos se pone en marcha desde un termostato, éste posee dos contactos auxiliares NO y NC.

El agitador se pone en marcha desde un reloj cada 30 minutos y cuando está en funcionamiento la refrigeración del depósito; el contactor de puesta en marcha del motor posee contactos auxiliares.
Este elemento no es conveniente esté conectado al grupo al 100% porque es admisible que en su breve funcionamiento, agote las baterías de grupo, pues efectuará dos arranques cada hora. Admitiendo que el tiempo de funcionamiento sea de unos cinco o diez minutos, no habrá tiempo suficiente para recargar la batería del grupo y éste podría quedar fuera de servicio por falta de batería.

Por todo lo expuesto, se definen dos formas de funcionamiento:
- AGFS, funcionamiento del agitador sólo, cada 30 minutos. Esta forma de funcionamiento se aconseja efectuarla desde otras fuentes de energía (solar fotovoltáica, desde baterías de acumulación con inversor, etc).
- AGFR, funcionamiento del agitador cuando está en marcha la refrigeración del depósito de lácteos. En esta forma de funcionamiento, el grupo lo alimentará.

- Por presencia nocturna del titular en la explotación, al apretar algún pulsador de alumbrado, deberá arrancar el grupo y suministrar energía a los receptores de alumbrado; deberá haber otro pulsador para ejecutar la orden de paro del grupo. Esta operación es considerada como una orden de arranque manual, pero a distancia (un lugar diferente al de la ubicación del grupo).

Es necesario disponer de cableado adicional con tensión para transmitir al grupo las señales de todos los equipos descritos.

Otra restricción será necesaria para una correcta explotación de la fuente de energía. Ante una orden de puesta en marcha, el grupo arranca, pero es aconsejable que el arranque sea en vacío y, pasado un tiempo (el grupo está en funcionamiento y estabilizado) que puede ser unos treinta segundos, suministre energía a los receptores demandantes. Esto se podrá hacer con un relé temporizado a la conexión, pasado el tiempo parametrizado, ordenará el cierre del contactor principal para que transfiera la energía al embarrado y, desde éste a los receptores.

El cuadro de mando y maniobra del grupo lleva una regleta para conexionar señales exteriores de parada o arranque/paro en mando remoto, su esquema es el siguiente:



Tras haber consultado con el fabricante del grupo, indica que al cerrar los contactos R1 y R2, el grupo arranca, en caso contrario, el grupo efectúa la orden de parada, funciones con mando remoto automático. Conforme al esquema indicado, el contacto exterior representado será libre de potencial.

El esquema unifilar de potencia podría ser como el que se representa a continuación.



El generador suministra al embarrado principal, como elemento general de corte y protección está Q1, el contactor K1 transferirá la tensión al embarrado después del arranque y estabilización del grupo.

El esquema multifilar de mando es el indicado a continuación, la maniobra se aliementa de dos fuentes diferentes: una a 24 VDC para la orden de puesta en servicio del grupo, respetando las consignas del enunciado se deben localizar contactos adicionales de la boya, del termostato y de los interruptores de alumbrado (ésta fuente auxiliar se puede tomar de las baterías del grupo electrógeno o desde una fuente que se suministre de ésta. La segunda fuente se suministra aguas arriba del interruptor “Q1” de protección y seccionamiento del cuadro general. Una vez ha arrancado el grupo, suministrará tensión al relé “R5” el cual por ser con retardo a la conexión de unos 30 segundos, y cerrará su contacto temporizado que energizará la bobina del contactor “K1” transfiriendo la tensión al embarrado general.






Detalle del contacto temporizado que energiza la bobina del contactor “K1”; su alimentación es desde aguas arriba del interruptor “Q1”, entre la fase y el neutro.

ALBERJ 13/07/2007 10:16

Muchisimas gracias compañero, ya te contare cuando lo empiece a montar, creo que seria antes de un año. Todo depende del proyecto y del la obra.

MILLLLL GRACIAS

anniel 18/08/2017 13:14

amigo también estoy interesado en este proyecto pero a futuro, me serviría de mucho conocer su experiencia después de haberlo montado