Foros ZackYFileS

Foros ZackYFileS (http://foros.zackyfiles.com/index.php)
-   BRICOLAJE - Manualidades, reparaciones (http://foros.zackyfiles.com/forumdisplay.php?f=405)
-   -   Salta diferencial general de la casa (http://foros.zackyfiles.com/showthread.php?t=672089)

ahoraque 08/11/2013 14:39

Salta diferencial general de la casa
 
Pues eso me pasa y no se por donde meterle mano, me ha estado ocurriendo desde hace varios días que por la mañana y casi a la misma hora saltaba, después de tres días sin novedad, ayer tarde sin mas volvió a saltar... Todo ello después de que un electricista me cambiara el diferencial diciéndome que tenia el muelle flojo y era por eso. ¿Sabéis algo del porqueeeeeeeeee, puede ser, graciasssssssssssss

P.D. También me recomendó9 el elect. que pusiera un dif. rearmable?, pero eso no solucionaria el problema digo yo

Me han dicho que anule las tierras para ver que zona seria la afectada. ¿?

ZackY 08/11/2013 15:19

Ves desconectando electrodomésticos a ver si das con el problema. Empieza desconectando el horno y la vitrocerámica, luego el calentador, luego la nevera, etc.

ahoraque 08/11/2013 19:39

Si fuera alguno de los electrodomésticos o lámparas ordenador, relojes etc. supongo que al enchufarlos saltaría pero no es así, salta solo sin hacer nada extraño en la casa salvo eso que salta solo, como dije en el post anterior empezare por desconectar las tierras y ver que pasa, graciasssssssssssssss

raputo 08/11/2013 19:43

Tienes que hacer lo que te comenta el compañero para indentificar la avería, en caso de que no sea una avería y te salte ocasinalmente, lo que tienes que hacer es cambiar el diferencial por un superinmunizado, para evitar saltos intespestivos, con eso solucionas el problema.
Los realmables son mas caros, te aconsejo este.
Quitar el cable de tierra no te lo aconsejo, te quedas si protección por el diferencial.

raputo 08/11/2013 19:49

Sí desconesta las tierra no te va a saltar nunca el diferencial, el problema que seguramente tienes son picos de corriente, vives en una comunidad??

raputo 08/11/2013 19:54

Por cierto, el electricista te engañó, los diferenciales no tienen mulles flojos. . .

raputo 08/11/2013 20:06

Yo le llamaría al electricista y le diría que me cambiara el diferencial por otro superinmunizado así resuelves el problema.

3usAttcK 08/11/2013 21:44

Si y No Si y No


Desde luego el que te ha dicho que quites las tierras, no se puede llamar electricista..

Hay dos protecciones en una vivienda, una son los magnetotérmicos, y otros los diferenciales, los primeros protegen específicamente ´´los cables´´ y la instalación, los segundos protegen a las personas.

Dudo quieras quedarte sin protección en casa...para ti y para la familia.

Los motivos del disparo de un diferencial, pueden ser varios y diversos,

-Puede ser por un defecto real a tierra(localizar elemento que causa el problema)
-efecto cascada raro en la vivienda pero se puede dar.
-defectos de aislamiento(solo en instalaciones antiguas)

Un super inmunizado puede ser una solucion, pero te vas a tener que rascar el bolsillo, y poner uno de menor sensibilidad no te lo recomiendo, es hacer Trampa.. para eso existen legislaciones, y se hacen por algo.

Saludos 3usAttcK.

Pd las tierras son el talón de Aquiles de la mayoría de electricistas :) pero uno bueno..te encontrara el problema.

checanival 08/11/2013 21:48

buenas tardes
que enchufes cosas y no te salte no significa que no fugue
piensa que hay aparatos (nevera, lavadora, etc) que dan fuga al estar en marcha el motor que llevan no simplemente porque esten conectados.
lo de los tierras desconectados no es mala idea yo lo uso para localizar esas averias tan gremmlis
pero no todos a la vez
hazlo por zonas
un saludo

3usAttcK 08/11/2013 21:55

Cita:

Iniciado por checanival (Mensaje 4559200)
buenas tardes
que enchufes cosas y no te salte no significa que no fugue
piensa que hay aparatos (nevera, lavadora, etc) que dan fuga al estar en marcha el motor que llevan no simplemente porque esten conectados.
lo de los tierras desconectados no es mala idea yo lo uso para localizar esas averias tan gremmlis
pero no todos a la vez
hazlo por zonas
un saludo

Cualquier elemento ´´capacitativo´´ puede dar dolores de cabeza.... no necesaria mente debemos pensar en uno ´´resistivo´´

Saludos 3usAttck.

pd eso dice la teoría, pero como todo puede mas la practica.

patatitaman 08/12/2013 15:07

A mi vecina le paso este caso,llamó a varios electricistas y nada,no pudo solucionar el problema,tuvo que tirar mucha comida congelada etc...después de investigar vi que de donde podía venir el problema era de la vitro,era nueva y de última generación,me puse en contacto con la tienda donde la compró y me dijeron que no daba problemas de este tipo y yo estaba seguro que era de ahí,me puse en contacto con el distribuidor de la marca y enefecto,me dijeron que en algunos casos podría crear perturbaciones eléctricas aunque esté apagada sin funcionar y hacer saltar el diferencial,propuse a mi vecina poner un diferencial superinmunizado,lo pusimos y no ha vuelto a saltar

koalasua 04/01/2014 14:43

los electricistas que se precien tienen un aparato ( que no me acuerdo el nombre ) y te mide la tierra , yo hice obra en casa y tengo todo con distintos automáticos zonas de luz electrodomésticos etc , pues al estar viviendo tenia problemas que el diferencial saltaba cuando le daba y el tema era que la instalación la hice yo y aunque no soy tondo siempre te queda la duda , pues un amigo trajo el aparato que te comento y vimos que era el horno nuevo que estaba en el limite y si le sumas los picos de otros aparatos pues saltaba , al final me cambiaron el horno y ahora me sigue saltando y ya averiguado que es la plancha ,si tienes la instalación dividida con sus automáticos de dos polaridades lo miran desde la caja de automáticos y sino tienen que ir de caja en caja de registro.

PD:un electricista me dijo que es de las peores cosas de buscar y que a el esa semana le avía pasado en un comercio al lado de la parada de autobuses que le saltaba , casualidad cuando salio un autobús con la vibración que creo salto y se dio cuenta por que coincido , aunque parecía en buen estado lo cambio y solucionado

xigalaR6 04/01/2014 16:23

Con un comorobador de aislamiento a 500v.... tendria que ser un electricista. Comprobar los cables y sabras exacto cual o cuale son... muchas veces son varios que juntos superan los mA del diferencial y saltA.

No desconectaria nunca la tierra. A no ser que sea una cosa muy clara y sobre todomuy, muy provisional.


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 02:18.

Powered por vBulletin™ Version 3.8.10
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducido por vBsoporte - vBulletin en español
ZackYFileS - Foros de Debate