jarbi 22/04/2008 21:49

como conectar un "Interruptor Horario Digitale"??
 
hola a todos me gustaria saber como debo conectar un un "Interruptor Horario Digitale" modelo DATA LOGS de ORBIS con las siguientes caracteristicas :

Tensión nominal 230 Vc.a.
Frecuencia nominal 50-60 Hz
Poder de ruptura 16 (10) A / 250 Vc.a.
Tipo de contacto DATA lOG: 1 contacto conmutado libre de potencial

Al interruptor irian conectadas 5 farolas de exterior en paralelo y querria tambien otro interruptor para poder encender y apagar las luces independientemente del "temporizador"
¿Como deberian ir conectados los cables? Gracias por vuestra ayuda
[IMG]C:\Documents and Settings\Javier\Mis documentos\Mis imágenes\ConDataLog.bmp[/IMG]

sabito 22/04/2008 21:56

el interruptor debera ir en paralelo

para poner imagenes en un hilo lo tienes que subir a un servidor y poner el link

http://forum.zackyfiles.com/showthread.php?t=459115

jarbi 23/04/2008 11:19

perdonar pero no sabia como agregar una imagen, el esquema que aparece en las instrucciones es el siguiente
http://img237.imageshack.us/img237/3...datalogli3.gif

ppmovil 26/04/2008 01:03

Hola jarvi,

No te lo aseguro, porque no conozco el programador, pero mirando el esquema te diria lo siguiente:

Tus conexiones son las de la izquierda.

L y N son las conexiones de la fase y el neutro respectivamente que tienen que ir conectadas a la red eléctrica. Si tienes un cable de alimentación en el programador probablemente ya estén conectadas al mismo, sino, las tendrás que enchufar a la red.

Las conexiones 1,2 y 3 son las que corresponden al contacto conmutado libre de potencial. 2 es el contacto común que forma un circuito normalmente cerrado con el 3 y forma un circuito normalmente abierto con 1.
Si quieres que algo esté encendido y se apague con el programador usarás los contactos 2 y 3.
Si lo que quieres es que el programador encienda las farolas tienes que conectarlas usando los contactos 1 y 2 del siguiente modo:
Conecta a 1 la fase activa de la red (Si está accesible la puedes sacar del L )
Conecta a 2 un cable que vaya a uno de los dos contactos de una farola (llamemoslo contacto a) y del otro contato de la farola (contacto b) lleva un cable al neutro.
Prueba el programador.
Si todo va bien, conecta el resto de las farolas en paralelo tal y como te dijo sabito, es decir, todos los contactos a de las 4 que te quedan farolas juntos al contacto a de la primera por un lado y todos los contactos b al primer contacto b.

Todo ello, supuniendo que la suma del consumo de las cinco farolas es menos que los 16 Amperios que el contacto es capaz de conmutar. Si es más intensidad, necesitas colocar algún contactor que gestione las farolas y que se controle con el que lleva el programador.

Suerte

raputo 26/04/2008 02:22

http://img237.imageshack.us/img237/3...datalogli3.gif


El esquema que tienes que usar es el de la izquierda, como bien te ha dicho PPmovil, L es la fase y N es el neutro, que es la alimentación que tienes que dar al programador, luego haces un puente de [B]L[/B] al contacto nº 2, del nº 1 lo llevas a las farolas que es la fase, el [COLOR="Blue"][B]N[/B][/COLOR] (te vale el del programador) y ya tienes el circuito, que debes conectar a las farolas, todas en paralelo como te comentaron.

jarbi 27/04/2008 20:41

gracias por la informacion, hasta ver la solucion y si funciona bien tendré que esperar hasta que me traigan las farolas que he encargado.
Pero ha quedado una duda por resolver , que es la siguiente:
Si quiero poner TAMBIEN un interrupto que me comande las luces exteriores a parte del ya mencionado "Interruptor Horario Digital" , ¿Como deberian ir entre ellos conectados? como si fueran 2 conmutadores ?

Novatin83 27/04/2008 20:52

Te he hecho un esquema:

http://img161.imageshack.us/img161/1...marelojlp5.jpg

El automático nº 1 es de donde cojes la corriente y el automático nº 2 es el que podras utilizar para encender y apagar las farolas cuando quieras.
Si tienes alguna duda, posteala.

Para probarlo, solo tienes que poner un portalamparas y una bombilla.

ppmovil 28/04/2008 00:55

El esquema de Novatin te vale si lo que quieres es poner un interruptor para apagar las farolas cuando el programador las tiene encendidas.

Tomando su idea de colocar un automático para la instalación, te dibujo el esquema para, a partir de los cables que tienes después del diferencial, que hay a la entrada de la casa, poder encender las luces cuando el programador las tenga apagadas, que entiendo que es lo que querias decir en tu post.
Como tendrás monofásica tu cable de fase será negro.

Saludos
http://img227.imageshack.us/img227/3134/conexionim1.jpg

raputo 28/04/2008 01:35

Bueno creo que ya lo debe de tener claro, indicarte también, que en el programador tienes un contacto [B]C1[/B] para encenderlas manualmente si así lo deseas.