Saludos. Os agradeceria cualquier tipo de información sobre el mantenimiento de este tipo de calderas para hacerla yo mismo, me refiero al metodo para hacer la limpieza anual ?, si conviene sustituir alguna pieza cada cierto tiempo?,.
Gracias anticipadas por cualquier información, o si no por la simple lectura de este post.

netpardo 31/08/2006 18:13

Necesito más datos
¿ de Gasoil, Butano o Propano?:) .

valgreen 31/08/2006 21:47

x netpardo de valgreen
 
hola, que hay. Se trataría de una caldera de gas-oil de hierro fundido, creo que el modelo es gn1 n. Gracias por el interes

netpardo 04/09/2006 17:58

Perdona valgreen, he estado de finde...............
Si la combustión de la caldera es correcta, es decir , que no tira humo, vamos bien, ya que el mantenimiento será sencillo.
Bastará, con echarle un vistazo al filtro de entrada de combustible de vez en cuando y te aconsejaria que buscases unos cartuchos deshollinadores que venden en tiendas especializadas,para quemar uno al mes en circuntancias de uso continuo, ten en cuenta que a la hora de comprarlos deben ser de menor diámetro que la mirilla de la cámara de combustión para poder introducirlos por la misma, sin tener que desmontar el quemador.
Tambien puedes limpiarle con la misma frecuencia la fotocelula, que es una pequeña baina de unos 4 cm. de largo por 8mm. de diámetro de color negro, generalmente, con una pequeña ventanilla transparente en el extremo, que está alojada en un lateral del quemador y tiene un cable que llega hasta el programador, esta se encarga de asegurarse de que no falta combustión en el hogar de la caldera, no suele estar fijada con tornillos, simplemente tira de ella y la limpias con un trapo, si está demasiado dura, no suele ocurrir, quizá este atornillada.
De esta forma te ahorraras el desagradable trabajo de la limpieza anual. En cuanto a las piezas de repuesto, estas calderas no suelen dar problemas, con el tiempo ya iras observando el elemento que falle más y ese deberia ser el repuesto a tener en cuenta.
SALU2.............................:)

valgreen 05/09/2006 00:49

x netpardo de valgreen
 
saludos, no hay nada que perdonar, lo sagrado hay que respetarlo(finde).
Oye, que agradezco los consejos,y los seguirè en adelante.
Lo que si me ocurre es que seguramente tendrè que hacer limpieza de hollìn, ya que hace cosa de un mes empezo ha soltar humo muy negro por la chimenea, por lo que la tengo desconectada desde entonces, y ya quisiera ir teniendola a punto para el invierno.
Que lo dicho que gracias por el interes, ah y que "HAGASE LA LUZ, DIJO DIOS"

netpardo 05/09/2006 07:29

¿ Cuanto tiempo tiene la caldera?
Porque si es mucho, seria conveniente que le cambiases el pulverizador de combustible ya que no es normal que de repente salga mucho humo y si no has andado jugando con la clapeta de aire ni con la presión del combustible , todo indica que tienes desgaste en el pulverizador ya que mucho humo negro quiere decir mucho combustible en relación con el aire.
Por cierto " AL FINAL DEL TUNEL SIEMPRE HAY LUZ, NO DESESPERES "

Xiana 05/09/2006 11:20

Perdonar la intromisión. . . Mi consejo es que aspirador en mano limpies la caldera de todo el hollin que debe de tener dentro. Si tienes cepillos de puas de hierro seria conveniente que limpiaras tambien la chimenea. Si no es asi y puedes acceder a la parte superior de la chimenea, con la caldera cerrada ( si no lias la de dios es cristo :) ) Dejas caer por la chimenea algo que pese y liado en papel o trapos y atado a una cuerda, para que al caer arrastre el hollin que tengas pegado en las paredes de la chimenea. Luego ya sabes aspiradora ( a ser posible una que tengas vieja) dentro de la caldera y paciencia y mucho cuidadin ( pon papeles alrededor, en el suelo ). No soy partidaria de los cartuchos . . . en muchos casos han dado problemas y más si la caldera esta muy sucia. Luego para que el rendimiento de la caldera sea el 100X100 y el consumo de combustible el minimo necesitas ajustar el quemador.

SALUDOS.

valgreen 06/09/2006 16:05

x xiana y netpardo de valgreen
 
Bienvenido/a al club de la caldera.
todavia no he mirado bien pero supongo que tendre que hacer lo que dices,hacer un par de inviernos, al segundo año de tenerla, el instalador tuvo que hacerme una limpieza de hollin, me dijo que no era normal tanto hollin en solo un año de uso, y que posiblemente tuviese la culpa la mala calidad del gas-oil. que yo recuerde en aquella ocasion me cambio el "difusor" y me recomendo el uso de aditivos para el gas-oil.
En cuanto tenga un día libre me pondre con el tema, ya comentare el resultado.

valgreen 25/09/2006 18:58

x netpardo y xena
 
saludos. para comentaros que realizada la limpieza de caldera siguiendo vuestros consejos, y de momento funcionando sin problemas y creo que con una combustion perfecta. Tengo "Fumata Blanca" como cuando eligen al Papa.
Me tocó hacer de deshollinador, dos cubos saqué de hollín, entre lo de la chimenea y lo de la propia caldera y le he cambiado la valvula expulsora del gasoil, y como digo "funcionando".
Que gracias y que dure .......la caldera y .............la luz.

Xiana 26/09/2006 10:51

Me alegro que lo consiguieras . . . ahora si le das un "repasito" una vez al año no le vendra mal.

SALUDOS.

netpardo 26/09/2006 16:47

Si consigues cerrarle un poco la clapeta de aire, sin pasarte, ya que tendrias humos negros, serás capaz de conseguir humos "cero" y solo verás salir la flama por el extremo de la chimenea, creeme cuando lo consigas tendrás una combustión correcta y por supuesto la satisfacción de estar contaminando lo minimo posible.
SALU2.......................................:)

chispas52 01/02/2007 23:12

mantenimiento caldera.
 
yo tambien tengo problemas con ella, pero de la parte electrica.
Alguien podria facilitarme el esquema electrico.

antval 14/04/2007 18:04

manual
 
Hola: Necesitaría un manual de mantenimiento para una caldera Ferroli y modelo c30E.
Muchas gracias

qchiqchy 15/02/2008 01:33

Hola a tod@s:

Tengo una caldera de gas natural Ferroli Nueva Elite Fluss 20 EL CE.

Si alguien tiene información de como limpiar el hogar y el quemador o lo que se le tenga que realizar como mantenimiento le estaraé agradecida.

El servicio técnico cobra demasiado por algo que creo es fácil de hacer (SABIENDO).

Gracias y Saludos

ToninoCerezo 30/11/2008 13:16

caldera ferroli.
 
Buenos días Xiana.
Esta mañana me he propuesto arreglar la caldera de gasoil de casa de mis padres y no hay manera. Me he metido en el foro y he visto que, por tus comentarios dominas bastante el tema.
Mi problema es el siguiente: la caldera arranca a funcionar, se enciende la llama y a los 5 segundos se para, a veces comienza a funcionar otra vez, dura un ratito y se vuelve a parar. Otras veces tengo que pulsar un botoncito para encender la llama pero lo mismo, dura nada y menos, y otras veces se vuelve a arrancar sola y se vuelve a parar.
He desmontado y revisado los cables que veo ( sin saber muy bien cuales son pues no tengo manual de instrucciones ) y sigue igual.
Por cierto la caldera tiene 2 o 3 años de antiguedad.
Te agradecería que me echases una mano.

Un saludo y gracias de antemano.
:)

zalitos 30/11/2008 19:08

en los anteriores comentarios practicamente te han enumerado los elementos que te pueden influir, estos son:

=> que el tiro este algo obstruido y no hace bien la combustion por lo que se para, abre un poco la clapeta de entrada de aire al quemador, anota primero la posicion antes de tocar, y si se arregla seguro es problema en el tiro, (obstrucciones en chimenea, en salida de humos de la caldera, o tomas de aire en la chimenea que suelen darse por picaduras por oxidaxion en el tubo.)

Antes comento el proceso de funcionamiento del quemador, lo primero que hace es girar el ventilador centrifugo que mete aire para la combustion y solidario en el mismo eje gira tambien la bomba inyectora de gasiol pero hasta que no pasan unos 15 - 20 segundos no se actua una electrovalvula que permite que el gasiol a presion llegue al inyector, en ese momento un sistema electico envia corriente a los electrodos que estan situados delante del inyector y el gasiol pulverizado que sale prende, cuando la celula fotoelectrica "ve" la llama actua para que el sistema electrico no mande mas corriente a los electrodos, pero si en un tiempo prudencial no "ve" que haya prendido corta todo el proceso y enciende la lamparita roja de fallo de quemador.

=> la fotocelula, que es la que detecta que existe llama pudiera tener carbonilla aderida en el visor y no detecta bien la llama. limpiala

otros posibles fallos son los relativos al circuito del gasiol:
=> que los conductos de gasiol hasta el quemador tengan alguna toma de aire, repasa uniones y aprieta los racores.

=> que el filtro de gasoil este muy obstruido, y llegue poco gasiol a la combustion con lo que se pierde la llama ... la fotocelula al no haber llama corta todo el proceso. limpialo o sustituye el cartucho filtrante.

=> en ocasiones tambien se obstruye o bien la bomba inyectora o el prefiltro del inyector del propio quemador (alguno lo ha llamado valvula expulsora del gasoil) se puede limpiar la malla que hace de filtro o mejor sustituir el inyector que son dos pesetas, lleva el viejo pues tienen distontos caudales y angulos de pulverizacion, si se sustituye hay que dejar los electrodos que estan delante de la salida tal como os los encontrais antes del la sustitucion, pues un mal ajuste puede hacer que no prenda el quemador ya que en ellos se produce un chisporroteo los primeros segundos

hay calderas que permiten provar el quemador sin que esté abocado dentro de la caldera, es un procedimento delicado pero se puede tener un tiempo encendido y ver si no tiene ningun problema y centrarse entonces en el tiro de la chimenea.

no todos los gasiol son iguales, algunos producen muchos residuos solidos en la combustion, y se hacen mucho sedimentos dentro de la caldera si bservas esto intenta cambiar de suministrador del gasoil para no tener estos problemas, pues se pueden dar el dia que mas frio haga y ....
suerte. y comentanos.

russibic 29/12/2009 10:17

hola zalitos , se ve que tienes conocimientos del tema , espero que podras ayudarme con el mio , el problema viene de una caldera de gas oil FERROLI 25 silent. ( tiene un funcionamiento raro ,cuando se pone en marcha la caldera para agua caliente , funciona bien ,pero con la califacion epieza los problemas ,se ensinde i se apaga cada dos por tres y esto que sige en lmarcha el vintelador , acabo de limpiar todo el iniector , los electrodos y creo que se me olbido de la fotoselula , sinembargo ( me repito) funciona bien con solo agua caliente ... porfavor si puedes darme algun consejo ... ya no se que aserle , (la caldera tiene 4 años )gracias por adelantado:rolleyes:

zalitos 30/12/2009 22:36

si la caldera funciona bien cuando está solo como agua caliente es que no tienes ningun problema en lo refernte a combustion, de quemador ni tiro ni filtros ..., cuando esta en modo calefaccion hay otros elementos que se añaden a los del modo "agua caliente" termostato de ambiente, valvula de tres vias si la tuviera ...
quita la carcasa al quemador pon la caldera como "agua caliente" mide mide tensiones para ver la que le tiene que llegar al quemador, luego la pones en calefaccion y comprueba que le llega lo mismo, si no fuera asi (la tension le llegara con interrupciones ) ve midiendo hacia atras hasta localizar el elemento que produce el problema.
si tuvieras el esquematico de la caldera/quemador postealo pues nos será mas facil ayudarte ya que interpretaremos correctamente el funcionamiento en ambos modos (agua caliente y calefaccion)
animo y comentanos

jajajaa 09/01/2010 12:26

botón de encendido
 
Hola a todos,

Lo primero, felicitar el nuevo año y espero que se cumplan vuestros deseos.

lo segundo, hacer una pregunta:

Tengo una caldera ferroli de gas-oil que hasta la fecha está funcionando perfectamente, tanto en agua como en calefacción, pero desde ayer se para y se enciende el botón del quemador. Como he leído los comentarios anteriores, indico que la revisión la hizo este verano el servicio técnico de la marca, cambió todo tipo de fitros y se tiró un buen rato trasteando en la caldera. También indico que llevamos unos días con muy mal tiempo, con mucho viento, (lo indico por si el viento pudiese entar por la chimenea).Cuando pulso el botón, se enciende y funciona pero cuando menos espero, (pasan un par de horas) ya está parada con la luz encendida y tengo que volver al pulser el botón y así continuamente.

¿Que puede ocurrir?, ¿Que puedo hacer ? ¿Tengo que llamar al servicio técnico?

Gracias por vuestra ayuda
Saludos

¿

zalitos 09/01/2010 23:26

la luz roja indica que el quemador ha fallado, al pulsarlo se rearma y si el fallo persiste vuelve a fallar y asi ....
el fallo puede debarse a varias causas, seria interesanteestar delante para ver/oir lo que en ese momento esta pasando, pudiera haber agua en el gasiol ( el gasoil puede traer algo de agua y esta se va al fondo del deposito y llegado a un nivel puede ser aspirada por la bomba del quemador y cuando sale por este pierde la llama y se para). que la fotocelula esté algo sucia y hace ver al sistema que la llama se ha apagado, que el conducto de gasoil desde el deposito al quemador tome aire, reaprieta todos los racores, esto se manifiesta mas cuanto menos gasoil tenga el deposito pues la bomba tiene que trabajar mas para subcionar. que tengas problema de caudal de aire bien por problemas de tiro (chimenea, las rachas de viento pudieran afectar, pues puede parar la combustion y apagarse la llama, pero cuando no haga viento esto no deberia suceder) o por que tengas suciedad en la toma de aire del quemador.
yo reapretaria los racores y juntas del tubo de alimentacion del gasoil asi como reapretaria el filtro de gasoil por si tomara aire por algun sitio, si persiste en pararse miraria si el deposito tiene agua en el fondo, hay pasta busca agua que se unta en el extremo de una varilla, se mete en el deposito hasta su base y si hay agua la pasta cambia de color hasta la altura del agua, tambien puedes sacar gasoil del fondo con una goma lo hechas en un recipiente transparente espera un rato y miras que no haya dos capas distintas la de abajo seria agua y la superior gasiol, vamos como cuando se tiene aceite con agua que el aceite se queda arriba, ... y por ultimo limpiaria la carbonilla que se queda al rededor de la salida de llama y el cristalito de la fotocelula, aunque esto lo habrá efectuado el que te la reviso.
ve mirando esto y comentanos algo. suerte

jajajaa 11/01/2010 19:40

Hola a todos, y gracias zalitos por contestar

voy a contar el comportamiento de mi caldera y lo que he hecho al respecto. Tengo que decir que cada vez estoy más desconcertado.

La caldera está en la forma mixta de agua y calefacción, la calefacción la controlo con un termostato y un programador
Sabado noche, bajo el termostato a la temperatura de 16 (la caldera se para porque hay más temperatura )

Domingo por la mañana (a primer hora), veo que está el piloto encendido, pulso el botón y se apaga y no hay ruido ninguno, vuelvo en unos 5 minutos y el botón está encendido de nuevo, vuelvo a pulsarlo, se apaga, incremento la temperatura del termostato (encendiendo la calefacción), el ruido que hace ahora la caldera es como el de un ventilador y luego un zumbido más fuerte (creo que es el del quemador), a los minutos quito la calefacción, pero ahora a través del programador, la cosa sigue bien aproximadamente 3 horas, momento en el que me encuentro el botón encendido otra vez, lo pulso se oye el ventilador y el quemador, (todos los ruidos son los comunes), enciendo la calefacción activando el programador y en toda la tarde ha habido problemas, pero noto que en toda la tarde no ha parado de quemar gasoleo (¿quizás porque ha echo mucho frio y no ha saltado el termostato para apagarlo? -no sé-), a la hora de irme a dormir quito la calefacción con el programador

Lunes por la mañana, al levantarme veo el botón encendido otra vez, lo pulso, ningún ruido, y parece que va. Al cabo de aproximadamente 3 horas, el botón encendido. Lo pulso, se apaga, pongo la calefacción y hasta ahora todo parece ir bien. Al leer tu respuesta me acerco al filtro del gasóleo y observo que en ese pequeño depósito, parecido a un vaso pequeño, sólo veo gasóleo y elimino la posibilidad de que haya agua en el depósito grande ya que si hubiese en el depósito, creo que también habría en este pequeño. Todas las conexiones desde el depósito hasta la caldera parecen estar bien, sin fisuras.

He abierto y limpiado la base de la chimenea, y aunque tenía carbonilla, no creo que fuese lo suficiente para entorpecer la salida de humos.

En cuanto al viento exterior, el domingo ya no había rachas de viento que hicieran revocar lus humos, cosa que el sábado si, ya que hacía mucho viento.

Espero que estas explicaciones sirvan para orientaros a vosotros porque yo todavía no entiendo nada.

Gracias y saludos

zalitos 11/01/2010 21:22

el domingo por la mañana tienes el piloto encendido aunque la calefacion la tengas a 16º porque quiza haya entrado por que hayas demandado "agua caliente" y entonces tambien debe entrar el quemador, y si falla -> piloto encendido.
el ruido del ventilador y el zumbido es normal, el ventilador inyecta una corriente de aire en la caldera, necesaria para la combustion, y pasados unos segundos actua la electrovalvula de gasoil con lo que se inyecta este en la camara de combustion, hay un pequeño chisporroteo el gasiol se prende, la celula fotoelectrica detecta la llama y corta el chisporroteo y la llama se mantiene hasta que llegue a la temperatura necesaria marcada bien por el termostato de ambiente (modo calefaccion) o el de "agua caliente"
durante el tiempo que el quemador esté funcionando oiras esos sonidos.
efectivamente si no ves agua en el vaso del filtro (verias dos capas bien diferenciadas) el deposito principal no tiene agua como para ser absorbida ( hay filtros de gasoil que son cartuchos metalicos opacos y no se ve el liquido)
saca el quemador y limpia la fotocelula y la posible carbonilla del tubo salida de llama, el tubo del quemador que entra en la caldera.
ya vamos cerrando el problema. seria interesante conocer el ruido que hace cuando falla, si puedes pon un magnetofon que baya grabando el sonido. así sabremos si falla de golpe o ratea ( ra ta ta ta ta chup chup)

jajajaa 12/01/2010 23:29

Hola Hola

Hoy martes llega un escalón más alto a mi ignorancia y despiste;
En todo el día se ha encendido el piloto ¡¡¡ y no he hecho nada !!!.

Desde que escribí el anterior comentario hasta ahora no he hecho nada, por eso voy a esperar un par de días a ver cómo se comporta. En el caso de que haga algo raro seguiré tu consejo de abrir y limpiar la fotocélula.

Ya comentaré en unos días.

Gracias

sabito 12/01/2010 23:56

tambien tienes que mirar los filtros, dentro de la bomba hay uno.

jajajaa 15/01/2010 12:21

Hola de nuevo aqui.

El tema sigue y sigue y sigue, después de un par de días observando la caldera he de decir que elo comportamiento es parecido, por las mañanas (alguna y no todas) me encuentro el botón encendido, lo pulso una o dos veces y la caldera funciona, quema gasoleo, etc. pero he observado que cuando pulso, se apaga el botón, empieza el ventilador y luego NADA, quiero decir con esto que no hay ningún ruido raro, como indicabas ZALITOS, no hay ningún ra ta ta ta ninada parecido, se para el ventilador y cuando debería empezar el quemador, no hace nada y se enciende el botón.

Hoy viernes, ya es más insistente el problema, porque no arrancaba el quemador ¡ni a tiros!. He abierto la carcasa roja y sinceramentee, no sé qué es cada cosa, me inidais que limpie la fotocélula, pero no sé cual es, he hecho una foto que envío para que me digais qué es cada cosa.

(¿Cómo se insertan fotos aquí? )

lo pongo como avatar hasta que sepa como se insertan fotos y lo podais ver mejor.

Gracias y saludosa todos

sabito 15/01/2010 13:57

para poner fotos en el foro

zalitos 15/01/2010 21:27

mira si llega a salir gasoil, pon un carton en el fondo del hogar y si sale pero no prende veras las gotas en él.

jajajaa 19/01/2010 02:16

hola hola a todos
Pues.... al final me he rendido, después de pasar un fin de semana de perros, ya que no se encendía ni a pedradas, he tenido que llamar al servicio técnico para que lo arreglara.

El problema era de la boquilla que difumina el gasoleo, según el técnico, la parafina del gasoleo la ha ido obstruyendo y al final no le dejaba pasar. La chispa y el resto estaba bien.

Tengo que daros las gracias a todos los que os habeis interesado por mi problema y habeis aportado vuestro granito de arena para ayudarme.

Sinceramente , GRACIAS y saludos a todos (por mi parte doy fin a esta cuestión y espero que le pueda ayudar a otros)

avalino 04/02/2010 21:18

Necesito ayuda
 
Hola a todos, sobre todo a Zalitos

Necesito ayuda. Tengo una caldera de gasoleo marca Roca NGO50. Empezó a hacer humo por fuera, humo blanco y a no calentar del todo bien. Horror! Llame a un tecnico que despues de echarme la charla me cobro 500 € por cambiar el inyector de gasoleo del quemador y limpiermelo y despues me dio una amable tarjetita para que llamara a un deshollinador, cosa que no hice. Limpie yo mismo la caldera por dentro y la chimenea y saque un cubo de ceniza. La caldera tiene 10 años y nunca ha fallado. Se supone que esta todo limpio ya y la llama regulada, estuve observando al "tecnico" y la regulo quedando una llama amarilla. Creo que la caldera ahora va bien pero sigue haciendo humo en la habitacion o cuarto donde está, humo blanco, parecido a cuando te pones al lado de un coche diesel que quema bien. Mis preguntas son dos: ¿como solucionarlo? ¿es un problema de estanqueidad de los conductos? y ¿donde porras venden los repuestos de Roca para estas calderas, en la zona de la sierra?

Muchas gracias

sabito 04/02/2010 21:27

seran 50€ no?

lo que está claro es que tienes una fuga del tubo de expulsion de los gases quemados, buscala y en funcion de donde esté o como sea podras aplicar una solucion u otra.

avalino 05/02/2010 01:45

Gracias
 
[QUOTE=sabito;3977189]seran 50€ no?

lo que está claro es que tienes una fuga del tubo de expulsion de los gases quemados, buscala y en funcion de donde esté o como sea podras aplicar una solucion u otra.[/QUOTE]

Hola.Muchas gracias por contestar tan rápido. Entonces lo que tengo que hacer es sellar bien todo? Creo que tengo fugas en varios sitios, sobre todo en la chimenea.

¿No sabras donde encontrar los repuestos de Roca? Tengo un termometro (el del agua de calefaccion) roto y el enchufe especial que va al quemador no esta del todo bien.

Lo de los 50 € podremos bajarlo un poco ¿no?

Gracias de nuevo

sabito 05/02/2010 01:55

[QUOTE=avalino;3977185]Hola a todos, sobre todo a Zalitos

Necesito ayuda. Tengo una caldera de gasoleo marca Roca NGO50. Empezó a hacer humo por fuera, humo blanco y a no calentar del todo bien. Horror! Llame a un tecnico que despues de echarme la charla me cobro [B][SIZE="5"]500 €[/SIZE][/B] por cambiar el inyector de gasoleo del quemador y limpiermelo y despues me dio una amable tarjetita para que llamara a un deshollinador, cosa que no hice. Limpie yo mismo la caldera por dentro y la chimenea y saque un cubo de ceniza. La caldera tiene 10 años y nunca ha fallado. Se supone que esta todo limpio ya y la llama regulada, estuve observando al "tecnico" y la regulo quedando una llama amarilla. Creo que la caldera ahora va bien pero sigue haciendo humo en la habitacion o cuarto donde está, humo blanco, parecido a cuando te pones al lado de un coche diesel que quema bien. Mis preguntas son dos: ¿como solucionarlo? ¿es un problema de estanqueidad de los conductos? y ¿donde porras venden los repuestos de Roca para estas calderas, en la zona de la sierra?

Muchas gracias[/QUOTE]

me referia a esos 500 que has puesto. . .

no se como será esa chimenea, pero por lo que comentas, creo que deberias cambiarlo todo, y colocar una chimenea de tubo de acero inox de doble tubo con aislante en medio.

avalino 05/02/2010 15:03

Muchas gracias de nuevo.

Me temo que fueron 500! Y ya se, no me lo llames que ya lo he hecho yo mismo trescientas veces!

sabito 05/02/2010 21:36

entonces siento decirte que te timó, por eso mismo teniendo contrato de mantenimiento, que la única diferencia es que no te cobran el desplazamiento, me cobran 22€.

Hidden37 26/09/2010 13:12

Hola a todos
En primer lugar decir que me ha encantado leer las entradas de este foro, muy buen ambiente y buen rollo.
Deciros que cuento con una ACV Deltas Performance 35, 5 años y todo OK por ahora. Cambio boquilla ( 0.75 60º), limpio celula, filtro gasoleo, electrodos, caldera y chimenea.

Mi primera pregunta: ¿ Alguien sabe la vida del pre-calentador de gasoil o cada cuanto es adecuado cambiarlo. ?

Salu2

zalitos 26/09/2010 20:16

[QUOTE=Hidden37;4125434]Hola a todos
En primer lugar decir que me ha encantado leer las entradas de este foro, muy buen ambiente y buen rollo.
Deciros que cuento con una ACV Deltas Performance 35, 5 años y todo OK por ahora. Cambio boquilla ( 0.75 60º), limpio celula, filtro gasoleo, electrodos, caldera y chimenea.

Mi primera pregunta: ¿ Alguien sabe la vida del pre-calentador de gasoil o cada cuanto es adecuado cambiarlo. ?

Salu2[/QUOTE]

el precalentador es una resistencia que calienta un poco el gasoil justo antes de iniciar el arranque de la llama del quemador, favoreciendo así el encendido, yo llevo casi 20 años con un quemador kadetronic de Roca y no me ha fallado nunca, solo he cambiado una vez el inyector y tengo otro de repuesto por si me falla algun día.
el quemador que te indico incluso tiene la opcion de saltarse el precalentador por lo que si la caldera está en un ambiente normal este elemento no da problemas aunque fallara.

cocute 13/11/2010 21:38

Hola.
El problema que yo tengo es que mi termostato le manda encenderse al quemador de gasoil pero mi quemador no llega arrancar (vamos ni lo intenta) si no que se enciende directamente la luz roja, si pulso la luz a mano arranca sin problemas.
Esto no ocurre siempre, hay veces que el quemador le hace caso al termostato y arranca solo.
¿Me podeis decir que es lo que tengo que revisar para que no falle?

muchas gracias de antemano

sabito 13/11/2010 21:57

recientemente he visto una ferrolli con un caso parecido al tuyo, y el problema es que el termostato estaba graduado a una temperatura de la caldera muy alta que hacia que se disparase el sistema bloqueandolo, la solucion es bajar la temperatura del termostado.

cocute 13/11/2010 23:00

Cita:

Iniciado por sabito (Mensaje 4152142)
recientemente he visto una ferrolli con un caso parecido al tuyo, y el problema es que el termostato estaba graduado a una temperatura de la caldera muy alta que hacia que se disparase el sistema bloqueandolo, la solucion es bajar la temperatura del termostado para ver su efecto.

muchas gracias por responder, es probable que la rueda del termostato de la calefacción la haya tocado alguna vez, ya la he bajado aunque tendré que esperar que baje la temperatura para ver los efectos.

kbzon 07/12/2010 18:51

Muy buenas tardes a todos.
Tengo un problemilla con mi caldera ferroli que paso a comentaros. Resulta que se pone en marcha el ventilador y al rato el quemador, hasta aqui todo normal no?, pero lo malo es que el quemador funciona solo unos 7 a 10 segundos y se para, mientras tanto el ventilador sigue funcionando y asi una y otra vez, lo que hace que la caldera no coja la temperatura adecuada.
Lo normal seria que estuviera funcionando hasta conseguir los 60 grados con los que corta.

Le estaría muy agradecido al que me ayudará a dar con la averia, muchas gracias a todos y espero vuestra ayuda. Gracias miles

zalitos 07/12/2010 21:11

empieza por descartar lo mas facil de resolver, limpia el cristal de la celula fotoelectrica! pues el sistema si no ve correctamente que la llama esté encendida intentará repetir el ciclo, descartada la fotocelula pudiera ser un fallo en la combustion, bien por problemas del tiro de la chimenea (mira que la chimenea esté perfectamente estanca, suelen salir picaduras en el tubo que producen desajustes en la proporcion de aire en el quemador), mira que el gasoil no traiga agua, el agua se precipita en el fondo del deposito y tras vaios llenados de este puede llegar a un nivel que lo absorva la bomba del quemador provocando fallos en la llama. ( para ver si tiene agua lo mejor es meter una goma hasta que toque el fondo, vaciar con ella gasiol y dejarlo en un recipiente transparente, una garrafa de las de 5 litros de agua por ejemplo, si tuviera agua verás que el agua se queda en la parte mas baja del recipiente)
si vieras picaduras en el tubo de la chimenea, una forma rapida de salir al paso es encintarlas con cinta adesiva de aluminio, es como la de embalar pero de aluminio)

kbzon 09/12/2010 10:07

Gracias Zalitos por contestar. El problema ya esta resuelto, estaban al filtro de gasoil atascado de mierda y de paso tambien cambié el inyector que estaba igual.
Debe ser que cambié de proveedor del gasoil y este es de peor calidad y me trae más impurezas, lo tendré en cuentas para estar más al loro y lo revisaré con más frecuencias. Por cierto, compraré otro inyector por que el que tenia puesto estaba como picado por el efecto del chisporroteo de los electrodos. Gracias de nuevo a todos y en especial a tí Zalitos, hasta la próxima. Chao.

rickymt 01/01/2011 11:36

Caldera ferroli atlas 30 SI
 
hola, me acaban de instalar una caldera feroli atlas 30 si y tengo una duda de novato.¿es normal que cuando se apaga la caldera salga humo blanco por la chimenea durante unos segundos?
Mientra está funcionando no sale ningún tipo de humo.

gracias y salu2

zalitos 01/01/2011 18:32

el humo blanco indica que hay vapor de agua durante la combustion, es normal en los arranques y paradas del quemador en ambientes humedos, cuando hay una aportacion mayor de calor ( al poco de arrancar el humo coge una temperatura mayor que vuelve a bajar cuando se apaga el quemador y es en esos momentos cuando ese vapor toma aspecto blanquecino ).

rickymt 03/01/2011 23:37

gracias, me quedo más trankilo

salu2

javieranea 22/01/2011 15:41

Problema con Caldera WE100CE
 
Hola, la semana pasada llame al SAT de Ferroli porque habia reventado el Fluxometro, o eso me dijeron, la cuestion es que tenia la casa inhundada por la mañana y al final la reparacion, de apenas 30 minutos fue de 160 euros.

Mi caldera es de Gas, el modelo es el WE100CE, creo que algo antigua ya. La cuestión es que ayer funcionaba todo perfectamente, y esta mañana cuando he ido a ducharme, no llegaba el agua casi caliente, y ni en la cocina salia el agua a mas de 20º. Recurro a vosotros para ver si alguno me podeis indicar que le puede pasar, y como mas o menos se podría reparar, y si no os así si conoceis a alguien que pueda repararla y no sea muy caro, que con los 160 euros de la semana pasada me he quedado sin un euro.

A veces, sale el agua caliente a la temperatura normal, pero en seguida vuelve a bajar a tibia, con la calefacción pasa algo parecido.
Me he fijado en el termohidrometro, y la aguja de arriba no marca mas de 30, y la de abajo está en 1, esto es normal?

Si alguien me pudiese ayudar, que estoy desesperado. Gracias

sabito 22/01/2011 16:12

lo siento, pero de calderas de gas ni idea.

zalitos 22/01/2011 23:19

vi tu privado, y me como no conozco el tema de calderas a gas he mirado por los foros.

por lo que dices te ha pasado, ha reventado el "fluxometro" o caudalimetro, he leido que este elemento está a la entrada del agua fria y vienen a costar unos 60 € este el elemento enciende el quemador cuando hay consumo de agua caliente.
no dices nada del porque de la fuga de agua, pero si algun elemento en un circuito de agua revienta es por exceso de presion o que por congelacion o arrastre de calcificaciones que traiga el agua rompa algo y o bien sale el agua al exterior o si es un elemento de regulacion de presion deteriore el mecanismo interno interfiriendo en el sistema.

lo de las indicaciones de 30 y 1, el 30 son 30 grados del agua, y el 1 es una atmosfera de presion en el circuito de calefaccion, lo que no se indicarte es si esos 30 ºC corresponden a la temperatura del agua sanitaria o de calefaccion.

no encuentro informacion de esa caldera en concreto ni siquiera informacion comercia (WE 100 CE),pero ferroli la temperatura del agua sanitaria y de calefaccion las controlaban por separado, por lo que si no calienta bien en ninguna de las dos modalidades podria ser un problema del control del quemador o problemas de tiro de la chimenea o circuito asociado y que el sistema lo detecte (presostato de aire) y corte la combustión.

no se si tienes campana extractora conectada a la misma salida de humos que la caldera, pero si fuera asi apaga la campana y prueba, ya que pudiera interferir en el tiro, y si campana y caldera estan en la misma estancia aunque tengan chimeneas independientes tambien la campana puede interferir en el tiro de la caldera.

perdona no poderte ayudar mas y suerte.

elkyco 22/02/2011 18:19

Hola amigos.Tengo una caldera de gasoil Ferroli y por lo visto me ha estado fallando porque el deposito del gasoil esta sucio y aspiraba la suciedad que se deposita en el fondo,o al menos eso me dijo el tecnico que la erreglo.¿Sabeis si existe algun producto para limpiar el deposito o que diluya las impurezas?

zalitos 22/02/2011 21:45

[QUOTE=elkyco;4196284]Hola amigos.Tengo una caldera de gasoil Ferroli y por lo visto me ha estado fallando porque el deposito del gasoil esta sucio y aspiraba la suciedad que se deposita en el fondo,o al menos eso me dijo el tecnico que la erreglo.¿Sabeis si existe algun producto para limpiar el deposito o que diluya las impurezas?[/QUOTE]

no nos dices que tipo de fallo manifiesta.

- el quemador se para bien porque tenga una toma de aire en la rama de aspiracion, bien en el tubo de aspiracion, o en tramo que va dentro del depósito, la llave que lleva el depósito, el filtro mal apretado o muy sucio, los racores que unen el tubo con el quemador mal apretados ... el filtro de la boquilla inyectora sucio ... espero que alguna de esas cosas las haya comprobado el tecnico.

- el quemador tambien se para por problemas del tiro que modifican el ajuste de aire/gasoil del quemador y este se apaga, pudiera ser tomas de aire del tubo de la chimenea, obstrucciones de la chimenea o salida de la caldera ...

- si los fallos son muy frecuentes los problemas del gasoil se pueden comprobar evitando el uso del deposito, con una garrafa de 25 o mas litros de gasoil de calidad conocida lo pones al lado de la caldera desconectas los racores que unen el quemador con el tubo y los metes en la garrafa ( seria conveniente que al menos el de aspiracion lo prolongaras de manera que llegue al fondo para tener toda la capacidad de la garrafa para hacer la prueba) de esta manera veras si los fallos continuan o no. (ojo al desconectar los racorres cierra antes la alida del deposito, puede vaciarse)

- si el gasoil está sucio puede ser que lleve particulas en suspension y se precipitan al fondo del depósito o que el gasoil haya llevado agua y tambien se queda en el fondo, tendrias que aspirar el fondo (5 ó 10% del volumen del deposito) o vaciarlo completamente, asi sacaras el agua y las impurezas.
no hay productos milagro, cuando tengas el deposito limpio cabia el filtro de gasoil.

ya nos comentaras y suerte.

Newtemplar 18/04/2011 17:16

Mis respetos y saludos. Tengo una caldera de calefaccion de gas ciudad ferroli que da un error A05 y luego me remite a otro error F15 , en teoria es un fallo del ventilador que se ensucia por la condensaciony el paso del tiempo, he abierto la caldera pero no se como limpiarlo, mañana vendra un tecnico, y creo yo que iran por ahi los tiros, no? alguien podria ilustrarme?. Gracias de antemano.

Pancholopes 23/07/2011 14:13

Fallo Caldera Ferroli
 
Buenos dias, me he leido todas las aportaciones, se agradece que quienes tienes conocimientos se tomen la molestia de compartirlo y ayudarnos, gracias de verdad.

Bien, no encontre exactamente a nadie posteando una situacion exactamente como la mia, aunque un par comentaron algo que comenzo a hacer mi caldera, solo que ahora la situacion es otra, les comento:

Es ua caldera Ferroli sun silent fk.

La caldera tiene unos 3 años de uso, normal tendiendo a moderado.

Inicialmente a principios de año, comenzo apagandose y encendienoce sola, encendia y a los mintos 2-3 algo asi, se apagaba y volvia a encender.

conjuntamente comenzo a tener una fuga de agua, pues por esta zona de pronto la presion de agua subio bastante.

Al tiempo llame a una empresa de servicio, el tecnico me dijo que habia que cambiar una especie de llave de seguridad que esta en la entrada de agua (el que tenia la perdida) y me comentaba que el problema de la caldera es que se apagaba porque no mantenia la presion necesaria, pero viendo que iba a llegar a las dos horas y lo que me cobraran por hora, me dijo que me saldria muy caro, que si me animaba podria cambiar la pieza y posteriormente me recomendo tambien limpiar la caldera (creo que es el area al que llaman por aqui hogar), me explico como y listo, se fue (cbrandome la empresa 120€ ) al dia siguiente fui compre la pieza, limpie el hollin y trabajo un poco luego comenzo a dar problemas neuvamente, solo que ya se paraba y encendi la luz roja que se desactiva pulsando el boton, despues de un par de veces encendia pero si se apagaba siempre le costaba encender.

Me puse a revisar el mecanismo y me encontre con lo que veo que llaman fotosensor, estaba todo humado y lo limpie, tambien vi que tenia una especie de regulador de aire (ahora si que se que es de aire) y lo abri para darle mas aire. Al volver a probar la caldera funciono sin problemas, no supe si fue el aire o la fotocelula/fotocensor ... creo que seria el fotosensor porque estaba muy humeado..


Al poco tiempo, como 10 dias, comenzo a apagarse y bloquearse, le regule el aire, dejandolo como estaba y nuevamente funciono otro tanto sin problema, asi estuvo como 15 dias mas hasta que se nos termino el gasoil, y como estabamos bastante justos de dinero, acomode la boquilla de la manguera del deposito, de forma que apurase un poco mas el gasoil que quedaba, luego compre 50litros en la gasolinera y listo, siguio trabajando bien otros 20 dias o asi que duro el gasoil.

A la primera que escuche que se terminaba el gasoil (se apgaba y encendia) lo apague directamente para no volver a apurar la parte final.

al recargar con gasoil de la gasolinera nuevamente ahi ya dejo de trabajar, trabajo una sola vez, y no volvio a encender.

Ahora mismo, se escucha que gira el ventilador ese que envia el aire pero no llega a encender, esta vez no llega a encender.

Cabe mencionar que la vez anterior que recargue con el gasoil de la gasolinera, le costaba al inicio encender bastante, tenia que pulsar manualmente el boton rojo unas 4-5 veces hasta que encendia, salia un poco de humo blanco y encendia, pero si se apagaba lo mismo, hasta que le regule lo del aire y ahi ya encendia bien.

En fin, ahora mismo no consigue encender, abri el quemador y me puse a observar como estaba, no se de motores de gasoil, sinembargo de gasolina si se pues mi padre era mecanico asi que me anime a ver el funcionamiento (todo sea por ahorrar que andamos muy justos ahora)

Total, abri el inyector, vi que tiene un calentador, la fotocelula, y unos electrodos (dos que terminan como mirandose uno al otro) y termina en un metal con una forma como de aspa, pero no vi que girase, me parece que solo guia el aire con el gasoil.
total, la punta del inyector y los electrodos estaban bastante enegrecidos y el metal que tenia forma de elice o aspa, tenia mucho hollin, lo limpie todo y lo volvi a poner pero nada, sigue sin encender.

Probe y vi que de la bomba de gasoil al quemador, si llega gasoil, no es inmediato, pasados unos segundos envia un chorro considerable de gasoil, asi que intuyo que gasoil no le falta, a no ser que se tape el inyector pero no tengo idea de como probarlo sin ponerlo todo perdido y, sin que vaya a saltar una chispa y encienda.

Me da la sensacion de que puede que los electrodos no esten enviando el chispaso, pero tampoco se ningun truco para provar si llega hasta ahi la corriente.

Por aqui lei un muy interesante truco para comprobar que llega gasoil hasta el inyector, mismo que voy a probar en cuanto termine esta aportacion (poniendo un carton debajo en el hogar y ver si esta goteado).

e todas formas me da la sensacion que los electrodos no estan lanzando la chispa, solo que no tengo idea de como probar eso, estaba por dejar en el hogar una vela encendida o algo aso, si enciende inmediatamente apagarlo, pero sabre que falta chispa.

En fin, llegado a este punto no se bien como realizar las comprobaciones definitivas para encontrar la falla, si alguien pudiese darme alguna sugerencia, algrun truquillo, se lo agradeceria enormemente, ya que tenemos dos semanas duchandonos con agua fria y es bastante incomodo.

Si fuesen los electrodos, creo que tendria dos opciones, que esten mal calibrados (cuando lo limpie muy posiblemente los desajuste) o bien que el aparatito tipo condensador que envia la electricidad marca (brhamsa) este fallando, como podria saber cual de estos dos es el fallo y en caso de tener que comprar el repuesto, donde suelen ustedes conseguirlos? en la casa oficial, alguna tienda especializada, etc?.

Ojala y puedan echarme una luz, desde ya muchas gracias.

Saludos
La verdad como ley, en lugar de la ley como verdad.

sabito 25/07/2011 10:55

si apuraste tanto el gasoil, es posible que haya entrado porqueria al circuito y obstuido el inyector de gasoil, está al final junto a los electrodos, prueba a soltarlo y limpiarlo, o bien cambiarlo por otro que tenga el mismo diametro de salida.

sabito 25/07/2011 10:58

pa que te hagas una idea

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...tYeKJWmtQOcXPw

por un lado tienes que sujetar el vastago al que va roscado y por el otro girarlo para que se desenrosque.

Pancholopes 25/07/2011 11:10

Cita:

Iniciado por sabito (Mensaje 4253201)
pa que te hagas una idea

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...tYeKJWmtQOcXPw

por un lado tienes que sujetar el vastago al que va roscado y por el otro girarlo para que se desenrosque.

Muchas Gracias Sabito!

Bien mira, ayer terminando de postear por aqui me puse a realizar las pruebas, quite el aparato ese, no recuerdo el nombre, donde estan montados los electrodos, el inyector, la fotocelula, etc, ese donde se produce la flama, luego desconecte la electricidad de los electrodos, puse en marcha la caldera y enfrente del inyector puse un carton, a los pocos segundos comenzo a lanzar una muy buena cantidad de gasoil, por lo que comprobe que el fallo no era de falta de gasoil, luego, conecte la electricidad a los electrodos y desconecte el tubo que envia gasoil al inyector y la volvi a poner en funcionamiento, con la idea de ver si habia chispa (electricidad), la caldera hacia sus funciones correctamente excepto porque no hubo chispa.

Asi que bueno, he desconectado tanto la tabletita de donde salen los electrodos como el cajetin que es como un dondensador y que alimenta los electrodos, con la idea de comprobar cual de los dos es el que esta fallando, me da la sensacion que es el cajetin/condensador, y bueno esta semana pretendo conseguir el repuesto, solo que no tengo idea de donde poder comprar este tipo de repuestos.

alguna idea?

Gracias y Saludos

sabito 25/07/2011 12:06

acude al servicio tecnico de la maquina y pide el repuesto

http://www.ferroli.es/zona-usuario/s...localizar-sat/

heman00 02/11/2011 21:59

Hola,tengo un pequeño problemita que me hace estar con laanta Pa ya y Pa ca jaja,tengo una caldera ferroli de gasoil el agua me va bien pero hace un par de días q empezo el frio la puse en invierno (agua y calefacción) y la caldera como si nada,para ella aún estamos en agosto,
No ha hecho nada ningun ruido,yo creo q es el termostato q tengo en el salon xq me hace el click a unos 22grados pero me lo hace ya sea x la mañana x la tarde o x la noche y la casa no siempre esta a esa temperatura,e probado a desmontarlo y hacer un directo con los cables y prescindir de el y nada la caldera no arranca
Q puedo hacer?

sabito 02/11/2011 23:02

comprueba que gira la bomba de agua de la calefaccion.

heman00 02/11/2011 23:11

No tengo ni idea ni de donde esta la bomba de agua ni de como es

sabito 02/11/2011 23:24

lleva dos bombas una para el agua caliente y otra para la calefaccion, como la que ves en la pagina

http://micaldera.eninternet.es/calde...mbio-de-bomba/


hay veces que se agarrotan y no giran, para hacerlas girar dale unos golpes y/o aflojala girando esa pieza que parece una moneda con una ranura.

heman00 02/11/2011 23:53

Cita:

Iniciado por sabito (Mensaje 4283757)
lleva dos bombas una para el agua caliente y otra para la calefaccion, como la que ves en la pagina

http://micaldera.eninternet.es/calde...mbio-de-bomba/


hay veces que se agarrotan y no giran, para hacerlas girar dale unos golpes y/o aflojala girando esa pieza que parece una moneda con una ranura.

Gracias sabito,en cuanto tenga un dia libre en el curro lo pruebo y te cuento,muchas gracias

heman00 03/11/2011 15:47

Hola sabito,la caldera sigue igual,le e dado unos golpecitos a la bomba y aflojado la moneda y nada la caldera ni caso

sabito 03/11/2011 16:51

pero has comprobado que gira y que es la de la calefaccion?

heman00 03/11/2011 18:25

Yo e tocado una bomba q es igual q la del enlace q me as mandado.
La bomba del agua calienta y la de la calefacción son iguales?me esplico ¿x fuera se distinguen en algo?
La bomba no oigo q haga ningún ruido ni cuando abro el agua ni cuando pongo la calefacción,vamos q no la oigo girar,esa es la q yo e tocado

sabito 03/11/2011 19:08

las dos son iguales, tienes que identificar cual es cual y verificar que giran.

heman00 03/11/2011 19:54

Aaaaaa vale,yo sólo e visto una bomba pero la otra estará x hay metida,ahora no toy en casa pero cuando llegue lo compruebo,ya te cuento con lo q sea jaja,gracias

heman00 04/11/2011 15:48

Sabito la caldera sólo tiene una bomba de agua,es una ferroli R K

sabito 04/11/2011 16:15

por lo que veo esa caldera no tiene acumulador, entonces solo lleva una bomba, que segun el manual http://www.ferroli.es/descarga.php?a...Silent-R-K.pdf únicamente se pone en marcha al conectar la calefaccion y superar la caldera los 50º, si la tuya supera esa temperatura es que la bomba está agarrotada.

no estoy seguro pero creo que soltando "la moneda" tienes acceso directo al eje de la bomba para poder girarla, si así no lo arreglas tendras que soltarla y si no gira cambiarla.

heman00 06/11/2011 19:39

[QUOTE=sabito;4284269]por lo que veo esa caldera no tiene acumulador, entonces solo lleva una bomba, que segun el manual http://www.ferroli.es/descarga.php?a...Silent-R-K.pdf únicamente se pone en marcha al conectar la calefaccion y superar la caldera los 50º, si la tuya supera esa temperatura es que la bomba está agarrotada.

no estoy seguro pero creo que soltando "la moneda" tienes acceso directo al eje de la bomba para poder girarla, si así no lo arreglas tendras que soltarla y si no gira cambiarla.[/QUOTE]

Q tal sabito, e soltado la moneda y el otro tornillo q hay dentro asta el punto de gotear agua ,lo e vuelto apretar asta q no gotee y más flojo q como estaba,e kitado la tapa roja del kemador lo e sacado y limpiado estaba un poco sucio pero q creo q fuera suficiente xq el kemador saltaba bien aun asi lo e limpiado,e desmontado todo lo q hay dentro de la tapa roja TODO lo e limpiado y vuelto a poner. 3 días sin parar toqueteando la caldera ya no se q hacer...me an dicho q si tengo agua caliente no es problema de la bomba,me da q va a ser problema del termostato y e estado haciendo el tonto todo el finde

sabito 06/11/2011 20:36

has dicho que has puenteado el termostato. . . . comprueba que llega corriente a la bomba.

zalitos 07/11/2011 20:54

herman00, dices que has soltado la tapa que se puede abrir con una moneda, correcto, es normal que salga algo de agua, para eso esta este tapon para que no salga agua, abrela nuevamente y lo que verás es el extremo del eje de la bomba, tiene una renura introduce en ella un destornillador y mira si gira bien, tras periodos largos de no funcionar suele agarrotarse.
suerte.

heman00 08/11/2011 02:37

Zalitos yo quito la tapa tipo moneda y me encuentro como un tornillo que he aflojado don el destornillado,estaba bien,no estaba duro ni agarrotado.
Ya Lo último q se me ocurre q puede ser es q no le llegue corriente a la bomba xq no la oigo q gire o Sino dentro de la bomba hay como una especie de cebador Pa mi q puede ser eso también

heman00 08/11/2011 17:57

Puedo asegurar q a la bomba le llega corriente y mi mano tambien,lo q no estoy seguro es si el cebador funciona o como se llame eso q lleva dentro

sabito 08/11/2011 18:29

has comprobado si le llega tambien en posicion de verano? o solo le llega cuando debe?, es decir en posicion invierno y con la caldera a mas de 50º?
has intentado girarla directamente como te dice zalitos?

heman00 08/11/2011 18:45

Lo e probado en posición invierno y creo q estaba a más de 50.
No estoy muy seguro a q se refiere zalitos con la ranura del extremo del eje pero si es justo lo q te encuentras nada más quitar la tapa tipo moneda pues si la e girado,es como un tornillo negro,no? O ese también lo tengo q quitar para llegar al extremo del eje?

zalitos 09/11/2011 21:02

herman00, me has entendido perfectamente, lo que has hecho girar es el eje de la bomba y dices que va suave, correcto.

lo que tu llamas cebador es el condensador asociado al motor que produce el par de giro, si este esta mal la bomba no gira.

la bomba tiene dos devanados uno va directo a los cables de entrada el segundo (par de giro), va a un extremo del devanado de par de giro y este conjunto a los mismos terminales de entrada.

el condensador tiene escrito las caracteristicas, las tiendas de repuestos de lavadoras suelen tener condensadores de muchos tipos. pero antes de nada mira si llega la tension a la bomba para no comprar el condensador en balde

te añado un grafico para que me entiendas mejor


220 v _______ devanado principal _________________________________ 220 v
¡________________ condensador _______ devanado par de giro ___________¡

heman00 12/11/2011 19:24

Ya está arreclada,tuve q llamar al técnico,era el cable q sale de la parec estaba suelto y bueno ya de paso me hizo una prueba de humos y estaba bien,todo esto sq resume a 80€
Muchas gracias a todos los q an contestado a mis mens,gracias

condisa 14/11/2011 14:47

podrías ayudarme?
 
Tengo una caldera Ferroli sun s25, de gasóleo. El tiro de la chimenea está bien, el filtro del combustible está limpio, los electrodos están limpios y he cambiado la cabeza del pulverizador, aparentemente todo está bien, la caldera funciona bien bastante tiempo seguido pero a veces se enciende el piloto rojo y tengo que darle para que funcione.
El problema es que he probado con el quemador en el exterior, y los electrodos no dan chispa para que se incendie el gasoleo pulverizado, porque lo pulveriza perfectamente pero no se incendia, la célula que capta la luz está limpia. Me gustaría saber si hay que cambiar los electrodos por desgaste

condisa 14/11/2011 14:49

Tengo una caldera Ferroli sun s25, de gasóleo. El tiro de la chimenea está bien, el filtro del combustible está limpio, los electrodos están limpios y he cambiado la cabeza del pulverizador, aparentemente todo está bien, la caldera funciona bien bastante tiempo seguido pero a veces se enciende el piloto rojo y tengo que darle para que funcione.
El problema es que he probado con el quemador en el exterior, y los electrodos no dan chispa para que se incendie el gasoleo pulverizado, porque lo pulveriza perfectamente pero no se incendia, la célula que capta la luz está limpia. Me gustaría saber si hay que cambiar los electrodos por desgaste

zalitos 19/11/2011 14:02

condisa, si con el quemador puesto en ocasiones va y en ocasiones se para y se enciende el piloto rojo tambien pudiera ser por problemas de tiro de la chimenea o desajuste del caudal de aire que introduce el ventilador, por agua en el gasoil, y ademas del filtro exterior de gasoil la propia bomba del quemador tienen otro sistema de filtrado por lo que si has cambiado el filtro de gasoil y este estaba muy sucio pudiera ser que tambien lo esté el filtro de la bomba, este nohace falta que lo sustituyas es simplemente una malla que se puede limpiar.

los electrodos normalmente no necesitan ser cambiados, lo que si es necesario ajustarlos para que tengan la separacion entre puntas precisa ( hacen el efecto de una bujia ), suele ser de unos 3.5 a 4 mm.

que te funcione bien en ocasiones y que no encienda nunca con el quemador sacado pudiera influir que hay quemadores que tienen un interruptor de seguridad que se acciona solo cuando esta correctamente colocado, esto puede ser uno de los motivos por los que no se permita el encendido. no conozco exactamente tu modelo de caldera, pero los quemadores que van colocados en puertas suele llevar ese interruptor la puerta.

si ajustando la separacion de las puntas de los electrodos no salta la chispa ya hay que comprobar que el circuito que la produce funciona correctamente ya que interviene la fotocelula de deteccion de llama, el temporizador de arranque y el propio sistema de produccion de la chispa.

otra cosa que te pudiera suceder es que pudiera tener humedad la porcelana aislante que sujeta a los electrodos y la chispa se derive antes de llegar a las puntas, esto lo podras comprobar con el quemador fuera y en un ambiente oscuro, si se pierde la chispa se veran unas culebrillas a modo de rayos por donde se deriva.

mira otras contestaciones mias en este post donde detallo algo mas estas cosas. suerte.

rosquillo 20/11/2011 23:28

perdon me he equivocado de sitio

gsrsabao 28/11/2011 13:24

Hola Chicos, buscaba información de cómo poner un termostato programador en una caldera de gasoil y me he topado con este foro.
Os agradecería que me dijerais si puedo poner un aparato de estos en una caldera de gasoil ferroli, ahora mismo no tiene ninguno fuera de la caldera y no sé donde tienen que ir conectados los dos hilos del cable que llegaría al termostato

por favor os agradeceria cualquier informacion y consejos sobre marcas de termostatos

gracias de antemano a todos

sabito 28/11/2011 17:48

mira en la pagina del fabricante el manual del aparato, casi seguro que alli lo tienes.

gsrsabao 05/12/2011 11:00

Cita:

Iniciado por sabito (Mensaje 4293190)
mira en la pagina del fabricante el manual del aparato, casi seguro que alli lo tienes.

gracias sabito, he conseguido el manual y ya lo he conseguido

gsrsabao 05/12/2011 11:12

Cita:

Iniciado por sabito (Mensaje 4293190)
mira en la pagina del fabricante el manual del aparato, casi seguro que alli lo tienes.

hola Sabito aprovecho para preguntarte por el consumo de la caldera, como dije es una silent k25 tiene unos 11 años, ha estado parada más de 6 y cuando la he puesto en marcha veo que consume mucho gasoil, y noto que salta muy a menudo para ponerse en marcha,
He visto en el foro el mantenimiento que se suele hacer cada año, creo que hay que limpiar el hogar y la fotocélula, ¿que más debería hacerle? ¿Hay riesgo de estropear la fotocélula? ¿Como la identifico y la limpio?

sabito 05/12/2011 13:35

se suelen limpiar los filtros, el hogar, la fotocelula, el inyector, se echa un deshollinador en el hogar . . . cuando algo de todo eso está muy sucio el resultado es que la maquina se para, que no es tu caso.
puede ser un problema del termostato o que la tienes a una temperatura muy alta.

gsrsabao 05/12/2011 13:42

[QUOTE=sabito;4295380]se suelen limpiar los filtros, el hogar, la fotocelula, el inyector, se echa un deshollinador en el hogar . . . cuando algo de todo eso está muy sucio el resultado es que la maquina se para, que no es tu caso.
puede ser un problema del termostato o que la tienes a una temperatura muy alta.[/QUOTE]


gracias

ahora mismo no tengo ningun termostato y la temperatura creo que la tengo a unos 65 grados. en estos dias voy a instalar un termostato que he comprado, espero que mejore el consumo

un saludo

sabito 05/12/2011 13:56

me refiero a los termostatos que van en la caldera,

la celula va insertada en el quemador, busca un cable o tubo de goma que entra en el quemador y tira de él.

sabito 06/12/2011 14:19

http://img28.imageshack.us/img28/2075/foto0303v.jpg http://img716.imageshack.us/img716/1806/foto0305g.jpg

jorge911@gma 08/12/2011 13:35

Caldera Ferroli se para cada 24 horas
 
Hola,

Tengo una Ferroli de gasoil (GN1 creo que es el modelo) que un día se paró y como no le había hecho la revisión en dos años llamé al SAT que le ha cambiado el inyector (0.65), limpiado la célula, limpiado el filtro de la bomba y deshollinado (dos cubos de hollín).

Al día siguiente la caldera se paró de nuevo, de hecho se para cada mañana aproximádamente a las 11 de la mañana.

Llamé al SAT otra vez (en garantía) revisó todo y todo le parecía bien. Comprobó la presión de la bomba y dijo que estaba bien. También limpió el filtro del depósito de gasoil. Eso fue ayer, pero esta mañana se ha vuelto a parar! :(

Al del SAT le dije si no hacía falta hacer un análisis de combustión y/o humos, pero me respondió que sólo lo hacía para calderas grandes, que estas pequeñas no hacía falta...

¿Qué le puede estar pasando a la caldera para que se pare a las 24h? Rearmo y funciona otras 24h... un poco extraño ¿no? ¿Tiene algún mecanismo de parada si detecta que algo no va bien del todo durante 24h?

¿Qué puede tener mal con todo lo que se le ha revisado?
La chimenea es de acero inoxidable y no parece tener oxido por ninguna parte... aunque no se ha limpiado... ¿será eso? (me temo que me vais a decir que la limpie... :( ). Creo que se la chimenea se puede desmontar fácilmente pues son módulos que se enganchan con una especie de bridas entre ellos.

¿A parte de lo de la chimenea, algo más que mirar antes?

Gracias,

Jorge.

sabito 08/12/2011 15:29

puedes controlar la temperatura de la caldera?

zalitos 10/12/2011 11:38

jorge911, el hecho de que suela ocurrir a las mismas horas puede ser debido a deficiencias en el tiro, las chimeneas de acero u otro metal dificultan el tiro cuando estas se calientan por la prte superior ( por que las de el sol ) cuando todavia no está caliente la caldera pudiendose producir una inversion termica anulandose así el efecto "tiro", para atajar esto hay que abrir un poco mas el paso de aire del quemador con cuidado de no abrir demasiado pues la ahogaria en el arranque.

mientras te lo solucionan arrancala temprano para que cuando el posible calentamiento que te menciono se produzca la caldera ya esté caliente y ponla a una temperatura baja hasta la hora que de verdad la necesites, para no gastar tanto gasoil durante ese periodo.

cuando despues de rearmar enciende es porque el aire que durante los rearmes ha aportado el quemador ha sacado fuera la burbuja de aire calinte que dificultaba el tiro.

neo9851 15/12/2011 09:52

Hola, a mí lo que me pasó, y lo cuento para si a otros les puede servir es lo siguiente:
Se encendió la luz roja del quemador, por lo que no funcionaba. Lo presionaba y la caldera intentaba arranca y nada. Miré el filtro del gasoil. Estaba limpio. Sangré el circuito del gasoil al haber quitado el filtro. Saqué el quemador para comprobar si estaba sucio. Lógicamente totalmente sucio ya que está muchos años sin limpiar. Lo limpié todo y probé con el quemador fuera. Vi que salía el gasoil correctamente pero no se veía chispa.
Pensé en el transformador que lleva la corriente a través los dos cables enfundados a los electrodos y cuando lo iba a desmontar para probar otro me fijé en los dos cables citados. Aparentemente estaban en perfecto estado, pero uno de ellos en el punto que entra al quemador parecía un poco quemado. Lo saqué, le puse cinta aislante y volví a probar. ENCENDIÓ.
Parece ser que muchos fallos de chispa se deben a esos cables. Derivan y ya no funciona. Muchas veces se achaca al transformado que te lo cambian con el correspondiente sablazo y es simplemente un cable.

A mí un problema que me suele pasar es que la caldera se sube a algo mas de 100º y se queda como enganchada. Tengo que ir y sacar el vapor y meter agua al circuito para que baje la temperatura y funcione. No se por qué pasa esto.

Un saludo.

sabito 15/12/2011 12:29

baja la temperatura de la caldera.

DLEALG 19/12/2011 11:21

buenas:
Os comento mi problema
casi todos los dias se para la caldera (ferroli atlas gasoil) y marca el fallo a01, en otras ocasiones cambiando cartucho de filtro de gasoil y limpiado fotocedula, cuerpo, inyector... ha funcionado correctamente, pero en esta ocasion no, y es muy aleatorio, lo mismo se pega 2 dias funcionando sin parar que no enciende ni reseteandola. Me he fijado y el vaso del filtro del gasoil y no se llena cuando para, se queda a 3/4 y al chupar de nuevo lo vacia practicamente entero (es decir que aparentemente del vaso hacia el quemador no es el problema ya que vacia el vaso rapidamente), yo creo recordar que otras veces cuando chupa el vaso esta por la mitad, el tema es que como esta tan bajo mientras esta encendida, hay veces que llega gasoil al quemador y otras que no, no veo que pierda gasoil por ningun sitio

sabito 19/12/2011 12:11

has probado que llega sin problemas combustible al vaso del filtro?
sucede cuando hace mucho frio?
tienes el deposito fuera?

DLEALG 19/12/2011 12:58

gasoil al vaso si que llega, con o sim problemas no lo se, cuando arranca, el quemador chupa casi todo el gasoil del vaso quedando un dedo y sigue entrando gasoil sin practicamente moverse de esa capacidad, pero ese practicamente es que en el momento que baja un pelin ya se para.
El deposito si esta fuera pero la instalacion lleva 3 años y sin problemas (solo que hay que limpiar la caldera una vez al año... vamos mantenimiento normal) y no esta haciendo tanto frio todavia como en otras ocasiones y siempre ha ido bien, tengo 2 valvulas antiretorno desde la base del deposito hasta el vaso

sabito 19/12/2011 13:38

yo creo que tienes problemas con el gasoil que se te congela o bien que sea de mala calidad, mira si has llenado recientemente y si desde entonces tienes los problemas.

DLEALG 19/12/2011 13:54

no se, el suminstrador es el mismo y no he llenado recientemente, es como si no hiciera bien el vacio porque se supone que el gasoil que se lleva del vaso es la misma cantidad que debe entrar no???? estoy pensando en cambiar la valvula antiretorno pero me parece raro que hayan fallado las dos, a no ser que una ya estuviera mal y al tener dos no me haya dado cuenta...

DLEALG 19/12/2011 13:55

en cuanto a congelacion, creo que no puede ser ya que la instalacion es 100% subterranea en la parte que va en el exterior