enchufe dispara difrencial
Hace unos dias me puso un electrico un diferencial en mi vivienda
Hasta el dia de hoy todo ok, pero hoy he utilizado por primera vez, despues de instalar el diferencial, el enchufe del aseo y salta el diferencial. He desmontado el enchufe y lo he comprobado en otra parte de la casa conectandolo con una alargadera y el enchufe esta bien; es decir no salta el diferencial y lo que conecto funciona. El enchufe no tiene tierra ----------------------0 enchufe(color Gris) ---------------I------0 enchufe (color negro) I--------1 -------L---------------1 como no se como poner el esquema esplico lo dibujado Al enchufe llega dos lineas marcadas con sendos ceros De una linea del enchufe se alimenta a un interruptor (1) cuyo retorno alimenta a la lampara del aseo (L) La lampara funciona ok; el problema viene al conectar cualquier cosa( Maquina de afeitar, radio etc,) al enchufe Antes de poner el diferencial no pasaba , pero parece evidente que el problema existia y no daba la cara. El enchufe lo puse hace varios años cambiando el interruptor antiguo por uno que permitiera en el mismo alojamiento tener ambos: enchufe e interruptor La instalacion no se ha cambiado Cual puede ser el problema? Saludos |
El problema es que han utilizado el tierra por el neutro
|
Cita:
Dicho de otra forma:como puedo localizar el neutro para arreglar el desaguisado. Durante el tiempo que no he tenido el diferencial el enchufe funcionaba aparentemente normal.Que riesgo estaba corriendo Segun tu teoria que creo que es acertada, el cable negro que alimenta al enchufe y la lampara seria la fase y el gris la tierra? Muchas gracias y saludos |
Cita:
2º Si no tenias diferencial es normal que te funcionara conectado a tierra 3º El riesgo es desde un calambrazo a que te quedes electrocutado (no es broma) 4º En la caja de reparto lo puedes mirar (los colores antes no se respetaban) |
[QUOTE=pepeeseyo;4532221]1º Si la toma de tierra es buena sobre los 220/230 v
2º Si no tenias diferencial es normal que te funcionara conectado a tierra 3º El riesgo es desde un calambrazo a que te quedes electrocutado (no es broma) 4º En la caja de reparto lo puedes mirar (los colores antes no se respetaban)[/QUOTE] Mañana me hare con un busca polos para localizar la fase. Lo del neutro buscare una linea que funcione y no dispare el diferencial, salvo que al medir voltage entre fase y tierra dispare el diferencial. PREGUNTA;AL MEDIR VOLTAGE ENTRE FASE Y TIERRA DISPARA EL DIFRENCIAL, SI ES ASI SERA FACIL LOCALIZAR EL NEUTRO SALUDOS SALUDOS |
Con algunos comprobadorres de voltaje si..pero no con todos
Con lo que se dispara siempre es con un aparato electrico Puedes poner unas clemas y probar por ejemplo con un secador de pelo [COLOR="Red"][SIZE="5"]Ten mucho cuidado con cualquier aparato recuerda que la corriente eléctrica es muy peligrosa no es un juego[/SIZE][/COLOR] |
[QUOTE=nomegi;4531640]Hace unos dias me puso un electrico un diferencial en mi vivienda
Hasta el dia de hoy todo ok, pero hoy he utilizado por primera vez, despues de instalar el diferencial, el enchufe del aseo y salta el diferencial. He desmontado el enchufe y lo he comprobado en otra parte de la casa conectandolo con una alargadera y el enchufe esta bien; es decir no salta el diferencial y lo que conecto funciona. El enchufe no tiene tierra ----------------------0 enchufe(color Gris) ---------------I------0 enchufe (color negro) I--------1 -------L---------------1 como no se como poner el esquema esplico lo dibujado Al enchufe llega dos lineas marcadas con sendos ceros De una linea del enchufe se alimenta a un interruptor (1) cuyo retorno alimenta a la lampara del aseo (L) La lampara funciona ok; el problema viene al conectar cualquier cosa( Maquina de afeitar, radio etc,) al enchufe Antes de poner el diferencial no pasaba , pero parece evidente que el problema existia y no daba la cara. El enchufe lo puse hace varios años cambiando el interruptor antiguo por uno que permitiera en el mismo alojamiento tener ambos: enchufe e interruptor La instalacion no se ha cambiado Cual puede ser el problema? Saludos[/QUOTE] contodo saguridad el hilo : ----------------------0 enchufe(color Gris) es tierra, cuando debe ser el neutro, mira en el cajetin donde se derivan este mazo de hilos (gris, negro y retorno del interruptor a la lapara), localiza el neutro (que debe existir) y conecta el gris al verdadero neutro, pues por erroe se debio cpnectar a tierra. |
[
Hoy he conseguido un buscapolos y con el he comprobado que el cable negro era fase y el gris tierra Despues he comprobado que otro cable negro dentro de la caja de conexiones que estaba fuera de servicio y encintado era el neutro. Las comprobaciones las he echo con un polimetro: en el primer caso fase con gris disparo del diferencial( No podia medir voltage por disparo diferencial); en el segundo caso fase con cable negro fuera servicio 220 v y no disparo del diferencial. El error del que hizo la conexion fue considerar que el gris era fase: c olor que actualmente en una instalacion correcta seria asi pero que en una antigua se ve que lo de los colores no seguia ninguna norma. El cable gris lo he dejado fuera de servicio ya que el enchufe no tiene conexion de tierra Gracias por los comentarios que me han ayudado a la localizacion y resolucion del problema saludos |
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 00:52. |