tazma 14/11/2015 22:06

calentador agua mas enchufes
 
hola esto seria correcto y si pasa algo saltaría la corriente ????

[url=http://subefotos.com/ver/?842f440c3d62122afafc3bb84ed483cbo.jpg] http://thumbs.subefotos.com/842f440c...84ed483cbo.jpg[/url]

3usAttcK 14/11/2015 22:56

El uso de magnetotermicos tetrapolares se usa para proteger tres fases y un neutro, en tu caso debes usar un bipolar, para proteger fase y neutro, los magnetotermicos protegen la instalación ´´ el cable´´ por lo cual el valor ha de ir en consonancia al cable que han de proteger...


De 10A: Protege a cable con sección de 1'5mm² (alumbrado y timbre)
De 16A: Protege cable con sección de 2'5mm² (fuerza (tomas de corriente))
De 20A: Protege cable con sección de 4mm² (electrodomésticos de cocina)
De 25A: Protege cable con sección de 6mm² (Horno vitrocerámica)



http://4.bp.blogspot.com/-482IBj6j_u...c/s1600/cu.png


Saludos 3usAttck.

tazma 14/11/2015 23:41

hola y gracias por la respuesta ahora seguro que lo que pregunto es una tontería
pero como se el valor de los pia de la foto ,el icp también hay que montarlo ?

el magnetotermico lo compre como bipolar
[url=http://subefotos.com/ver/?814d6f27026405624182de1d260deaf0o.png] http://thumbs.subefotos.com/814d6f27...d260deaf0o.jpg[/url]

3usAttcK 15/11/2015 01:30

Los ICP los instalan las compañías o instaladores autorizados.

Valor 25 Amp 230/400VAC 6000A


Saludos 3usAttcK.

zalitos 18/11/2015 15:30

tu tienes instalado en primer lugar un magnetotermico bipolar de 25 AMPERIOS ( DZ47-63 C25) a continuacion un diferencial tertrapolar del que solo utilizas neutro y una fase pero que funcionará correctamente, los ICP como teindica el compañero los instalan las compañias electricas y/o instaladores autorizados pues limitan la potencia maxima del contrato de suministro, estos no son necesarios con contadores electronicos pues lo incorporan estos, el consumo lo haces a traves de un magnetortermico tetrapolar pero tendras un problema, cuando o bien el calentador o los enchufes tengan un consumo excesivo te saltarán ambos servicios, fijate que las palancas de accionamiento están unidas, deberias cortar por la mitad para hacer independientes la parte de enchufes con la de calentador.
para saber que es el primer mecanismo deberias o bien poner una subida de la imagen en la que podamos leer bien sus incripciones o directamente posteas lo que pone.

suerte.

tazma 18/11/2015 15:46

hola gracias a todos ya esta soluciona sobre
magnetortermico tetrapolar ya los separe ya subiere una foto

salu2