Foros ZackYFileS

Foros ZackYFileS (http://foros.zackyfiles.com/index.php)
-   BRICOLAJE - Manualidades, reparaciones (http://foros.zackyfiles.com/forumdisplay.php?f=405)
-   -   Discriminador caldera campana (http://foros.zackyfiles.com/showthread.php?t=613955)

coso-six 19/11/2009 20:29

Discriminador caldera campana
 
Hola, he colocado un discriminador caldera-campana en una caldera atmosferica, y me bloquea la caldera, no sé si será porque no le llega la tensión adecuada al colocar el discriminador o no entiendo porque será. La caldera es una beretta, y el discriminador es uno que va colocado en el interior de una caja estanca rectangular.

electrocalor 06/03/2011 13:17

discriminador
 
[QUOTE=coso-six;3918413]Hola, he colocado un discriminador caldera-campana en una caldera atmosferica, y me bloquea la caldera, no sé si será porque no le llega la tensión adecuada al colocar el discriminador o no entiendo porque será. La caldera es una beretta, y el discriminador es uno que va colocado en el interior de una caja estanca rectangular.[/QUOTE]

Hola.Te bloquea la caldera cuando conectas la campana, por que has colocado
los cables de la caldera y de la campana al reves.
.Dales la vuelta.Si el discriminador estuviera mal y no funcionara, no te bloquearia la caldera.

electrocalor 06/03/2011 13:29

[QUOTE=coso-six;3918413]Hola, he colocado un discriminador caldera-campana en una caldera atmosferica, y me bloquea la caldera, no sé si será porque no le llega la tensión adecuada al colocar el discriminador o no entiendo porque será. La caldera es una beretta, y el discriminador es uno que va colocado en el interior de una caja estanca rectangular.[/QUOTE]

El discriminador funciona bien,por que te bloquea la caldera al encender el extractor.El problema es que has conectado la campana en el lugar de la caldera.Cambia los cables y veras como va bien

zalitos 06/03/2011 21:39

[QUOTE=coso-six;3918413]Hola, he colocado un discriminador caldera-campana en una caldera atmosferica, y me bloquea la caldera, no sé si será porque no le llega la tensión adecuada al colocar el discriminador o no entiendo porque será. La caldera es una beretta, y el discriminador es uno que va colocado en el interior de una caja estanca rectangular.[/QUOTE]

pues te hace exactamente lo que tiene que hacer.

el discriminador debe cortar la caldera atmosferica cuando la campana esté funcionando.

¿porqué? => la caldera atmosferica cuando esta quemando emite gases toxicos que han de ser evacuados por el conducto chimenea, SI A ESE MISMO CONDUCTO CHIMENEA está enchufada la campana, cuando la campana está actuando puede originar un retorno de esos gases toxicos hacia la cocina y provocar una desgracia.

las calderas estancas (no atmosfericas) al tener dos conductos concentricos de chimenea este problema se evita pues la entrada y salida de aire/gases se hace de una manera exclusiva para la caldera evitandose asi el problema por lo que con este otro tipo de caldera el discriminador no es necesario.