Ver Mensaje Individual
Antiguo 13/10/2005, 11:15   #8
jmam2
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 16/nov/2003
Mensajes: 376
jmam2 está en el buen camino
Supongo que salta nada más conectarlo, o es al rato?

Esos enchufes donde no salta ¿tienen toma de tierra? ¿Y los que sí salta?

Si lo pones en uno que no tenga tierra también salta?

En ese caso la tierra no es. Así que si el protector está bien (¿seguro?) o hay picos constantemente o hay sobretensión. La sobretensión se mide con un polímetro: debe haber entre 210 y 230 v .Má, chungo. Los picos no se pueden medir más que con analizadores de línea, pero se pueden intuir... Variaciones de luminosidad, presencia cerca de motores grandes, estaciones de soldadura, grúas...

Yo intentaría conseguir otro protector parecido, no sea que éste sea demasiado sensible

SOLO SI ESTAS FAMILIARIZADO CON LA ELECTRICIDAD Si puedes acceder a la toma de luz de tu casa, mira (e intenta cambiar) la fase a la que estás enganchado, (quitando previamente los fusibles , etc).

No sé , cuenta cualquier cosa que hayas notado (ruidos al oir la radio en AM, fluctuaciones de luz, chasquidos al oir música... lo que sea)

Saludos!
jmam2 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir