Cita:
Iniciado por costa65
el lunes probare lo de sacarle agua aunque no me da muy buena espina. habia pensado cerrar la llave de entrada de agua la que esta en el radiador y sacarsela toda por el purgador.lo de la potencia que decis no se ,,la caldera esta en el sotano elradiador en la primera planta y luego mas arriba hay otra planta y todos funcionan bien el radiador chungo solo se calientade la mitad parriba y5 o 6 elemtos por abajo los que estan al lado de la entrada de agua.
|
NO LE SAQUES AGUA, si esta decision la has tomado por lo que te he apuntado anteriormente es que no me habre expresado bien, lo que he querido precisar es que a un radiador BIEN purgado siempre le queda una pequeña capa de aire en su parte superior.
lo de la potencia .... es que si tu bomba de circulacion tiene posibilidad de variar la velocidad, la pongas en la máxima. con lo que al llegarle mas caudal de agua al radiador este calentará mas.
por la confirmacion de la situacion de los elementos que se calientan completamente indica que al radiador le entra poco caudal de agua, mira que el detentor de salida esté completamente abierto y si no fuera de esto es que ese radiador tiene los tubos de entrada y salida pequeños.
Última edición por zalitos; 15/02/2008 a las 11:04.
|