Hola a todos,
hace unos 14 años me instalaron dos maquinas carrier para climatizar la casa. Estas maquinas son trifasicas y fucionan a 380 v, por lo que, como en mi vivienda solo dispongo de corriente trifasica a 220 V me instalaron un transformador que las alimenta. El año pasado tuve que llevar el transformador a un electricista porque olia a quemado, cuando lo recogi me dijeron que habian cambiado la regleta de empalme de los cables que estaba quemada. Ahora despues de un año vuelvo a tener el mismo problema el transformador funciona pero se calientan dos fases. ¿A que se debe que se calienten dos de las fases y se quemen las fichas de empalme a pesar de estar bien apretadas? ha estado doce años funcionando perfectamente sin sobrecalentarse nigun cable y ahora en las uniones de empalme se queman los cables y las fichas. ¿Qué deberia de hacer?

Agradeceria una ayuda.

Gracias de antemano