coje una pinza amperimetrica mide los amperios por fase siempre con todo lo que tengas que tener encendido por ejemplo fase una 15A fase segunda 17A fase tercera 15A tenemos dos opciones o nos vamos a la potencia de icp normalizada 15A al tener una fase descompensada puede disparar al rato de funcionamiento o irnos a la siguiente potencia normalizada 20A.

ten en cuenta que contra mas contrates mas pagas y la luz subirá de nuevo sin tardar

saludos