zalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgulloso
carlos, efectivamente en monotubo las conexiones son por la parte inferior y se accede cuando tienen llave a uno de los dos lados del radiador, en tu caso al no tenerla entra por uno y sale por el otro, al ser monotubo el problema posiblemente lo tengas en la conexion del penultimo, comprueba en que punto de la instalacion a partir del cual el tubo sigue frio, eso nos indicará donde esté el posible problema pues es una señora obstruccion.

la presion de la instalacion no afecta a la circulacion de agua, solo interviene para que si hay perdidas o generacion de gases los efectos consiguientes se repercutan unicamente en el vaso de expansion y no en los radiadores.

cabiar la entrada por la salida solamente efectaria si tuvieras alguna llave de radiador del tipo " termostatica o termostatizable" ya que estas se cierran cuaando la circulacion del agua es al reves, pero tu nos has dicho que no tienes llave alguna iinstalada.