Toda la razón patatitaman. La bomba de recirculación de calor no está funcionando.
Tengo dos bombas:
1) la de recirculación del calor para calentar el circuito del acumulador o agua caliente
2) la que impulsa el agua caliente a los radiadores.
El tema está en que, hasta que el agua del acumulador, no llega a la temperatura que indico en el panel de control con la ruleta, el motor de los radiadores no se activa.
Hemos probado a utilizar las dos bombas directamente a la red eléctrica y las dos funcionan. Solo que la bomba 1) consume 0.6A y la bomba 2) consume 0.9A y huele un poco a quemado, pero visiblemente no se aprecia nada. Las dos bombas son exactamente iguales, se podría limpiar por si algo está obstruyendo? o tendremos que sustituirla como me comentaste inicialmente?
El caso es que la bomba 1), debería funcionar nada más enchufar la caldera, pero no lo hacía. Desconozco si es que estaba atascada o que simplemente no le llega tensión. Haré más pruebas dentro de unos días. Se agradece mucho la ayuda patatitaman.
|