Ver Mensaje Individual
Antiguo 30/08/2013, 15:48   #5
alarico1
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 11/nov/2010
Mensajes: 51
alarico1 está en el buen camino
En primer lugar yo me aseguraría de que las ventanas tienen verdaderamente rotura del puente térmico (marco incluido). En segundo lugar comprobaría la humedad relativa del aire en las habitaciones donde se me produce la condensación. Para comprobar esto cómprate un higrómetro, los hay baratos (yo compre uno digital el año pasado por 12 €). Te digo esto, porque la condensación se produce cuando el aire entra en contacto con cualquier objeto que este igual o mas frío que su punto de rocío. Para que te hagas una idea, en una habitación que este a 20ºC y con una humedad relativa del 60% el punto de rocío es de 12ºC aprox. Esto quiere decir que en todos los objetos que estén mas fríos de 12ºC se formara condensación. Si con la misma temperatura tendríamos una humedad relativa del 75% el punto de rocío seria de 14.5ºC. Con las ventanas que tu dices tener no deberías tener problemas, salvo que hiciera mucho frío en el exterior ( por debajo de 0ºC) o tuvieras una temperatura y humedad relativa interior muy altas. Espero no haberte liado mas de lo que estabas.
alarico1 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir