Estos son los códigos de error de los ziv aquí no hay triangulito de tapa abierta la consideran como una alarma no critica ¨N¨
Códigos de Alarmas. (C ): alarma crítica. (N): alarma no
crítica
(N) 01.00.00: alarma ajustes
(N) 04.00.00: alarma acumuladores
(N) 08.00.00: alarma perfiles de carga
(N) 20.00.00: alarma tarifador
(N) 40.00.00: alarma sucesos
(N) 80.00.00: alarma cierres
(N) 00.08.00: alarma batería
(N) 00.10.00: alarma calibración reloj
(N) 00.00.80: alarma intrusismo
( C)10.00.00: alarma calibración abierta
( C)00.80.00: alarma constantes calibración
( C)00.00.40: alarma DSP
( C)00.00.08: alarma firmware

•Led apagado: el contador no detecta presencia de ningún otro elemento de red PLC
•Led rojo: El contador no detecta la existencia de un concentrador o un repetidor en la red (no se puede registrar) aunque sí detecta la presencia de otros dispositivos. Realizará nuevos intentos de registro.
•Led amarillo: Se ha iniciado el proceso de registro. En este estado se encuentra durante un tiempo, volviendo al color rojo si no consigue registrarse o al verde si el registro concluye con éxito. En función del estado/orden de instalación de equipos, situación de otros contadores, etc. el tiempo
necesario para el registro del equipo puede ser desde segundos hasta horas.
•Led verde: contador registrado y operativo.
Además existe un símbolo en el display (teléfono) operativo siempre que exista un concentrador en el CT, para indicar el estado de las comunicaciones. Si el teléfono está fijo, el contador está conectado a una red de comunicaciones, si parpadea rápidamente, además está intercambiando información con
el sistema de telegestión.