tu tienes instalado en primer lugar un magnetotermico bipolar de 25 AMPERIOS ( DZ47-63 C25) a continuacion un diferencial tertrapolar del que solo utilizas neutro y una fase pero que funcionará correctamente, los ICP como teindica el compañero los instalan las compañias electricas y/o instaladores autorizados pues limitan la potencia maxima del contrato de suministro, estos no son necesarios con contadores electronicos pues lo incorporan estos, el consumo lo haces a traves de un magnetortermico tetrapolar pero tendras un problema, cuando o bien el calentador o los enchufes tengan un consumo excesivo te saltarán ambos servicios, fijate que las palancas de accionamiento están unidas, deberias cortar por la mitad para hacer independientes la parte de enchufes con la de calentador.
para saber que es el primer mecanismo deberias o bien poner una subida de la imagen en la que podamos leer bien sus incripciones o directamente posteas lo que pone.
suerte.
|