[QUOTE=patimar;4572020]Hola:

Acabo de cambiar el sistema de alarma a uno por GSM, dado que la alarma anterior es de mi propiedad al haberla pagado a Securitas en su momento, quiero ponerla en marcha para otra vivienda.

La central es una Domonial que lleva tres años sin funcionar, dado que al cambiar hace ese tiempo de Empresa de seguridad, me cambiaron la central, pero no los detectores ni el teclado.

La he conectado a la corriente y la he armado mediante el teclado y funciona correctamente, El problema es el siguiente:
Uno de los detectores detecta correctamente el movimiento pero no deja de parpadear constantemente. El otro no se entera de ningún movimiento y sólo actúa si se le mueve.

¿Alguien puede decirme como hacer para que un detector deje de parpadear y el otro se active con el movimiento?

Gracias.[/QUOTE]

buenas tardes.
parpadea el detector porque no esta cerrado el tamper.
tiene que cerrar una de las 3 varillas de metal que tiene dentro.
ponle al plastiquito negro que tenia o ponle un trozo de papel para que cierre el tamper