[QUOTE=Momoyannie;4317313]Buenas tardes, tengo una caldera de gasoil Ferroli Spatio 2RS, se ha encendido la luz naranja de avería y me he quedado sin calefacción ni agua caliente. El año pasado pasó lo mismo y el del servicio técnico vino, limpió un filtro, me sopló 70 € y se fue. Yo puedo limpiarlo pero no tengo el manual de la caldera y no sé qué tengo que hacer. ¿Puede alguien aconsejarme por favor? Muchas muchas gracias.[/QUOTE]
-La instalación consta de 3 filtros,el de linea que es el que va colocado en el latiguillo de aspiración de la máquina,otro va dentro de la bomba de gasoil y el otro está en el inyector,para limpiar el filtro de linea tienes que cerrar primero la llave de paso de gasoleo,ese filtro es tipo ``vaso´´ y es solamente aflojarlo y limpiar,el de la bomba se limpia quitando la carcasa del quemador y 4 tornillos de 4 tipo allen (normalmente).Para revisar el del inyector tienes que sacar el cañón del quemador y aflojarlo con dos tornillos que hay a los laterales,una vez aflojado verás los electrodos y en la punta el inyector,con una llave fija de 16 se afloja y se comprueba el estado,si el filtro está sucio no limpiar,directamente se pone el inyector nuevo que vale 9 euros.
Para limpiar los filtros lo normal es hacerlo con gasoil,disolvente o gasolina y con una brocha de pintar pequeña,si están muy mal meterlos bajo agua a presión.
Si dudas en algo te aconsejo que llames al técnico.
|