zalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgulloso
la salida de la caldera siempre es con dos tubos ida y retorno, el que sea monotubo o bitubo es que de un radiador al siguiente en monotubo solo va un tubo ----!!!!!!!-------!!!!!!----, donde ----- = tubo y -!!!!!!!- = radiador , y en el caso de bitubo a TODOS los radiadores les llega directamente (sin pasar por ningun radiador mas) la ida y el retorno de la caldera.

en la foto no se ve si es monotubo o bitubo, se ve que hay una caldera con deposito ACS (agua caliente sanitaria) que mediante dos tubos de cobre de 15 ó 18 mm de diametro (por coarrugado rojo y azul) llevan el agua caliente a sanitarios y cocina seguramente. como te ponia en mi anterior post en la instalacion bitubo a todos los radiadores les entra el agua caliente practicamente a la misma temperatura, sino es bitubo y la temperatura va bajando de un radiador al siguiente.

por otro lado se ven dos distribuidores conectados a la caldera por cobre de 28 o a lo maximo 32 mm, de donde salen los tres ramales de polipropileno de un diametro no superior a 18 mm.

como bien te dice sabito el diametro de los tubos quiza sea un poco escaso, como dato indicativo te relaciono los diametros con las Kcalorias maximas para los que se usan: 12mm hasta 1500 Kcal/h, 15mm hasta 3100 Kcal/h, 18mm hasta 5100 Kcal/h, 22mm hasta9500 Kcal/h, 28mm hasta 17800 Kcal/h 35mm hasta 33000Kcal/h.

como tu nos has dicho que tienes 23 radiadores y sin saber el nº y tipo de elementos por radiador por el calculo de alkrata salen del orden de 23.000 Kw/h o unas 20000 Kcalorias/h por lo que simplemente con estos datos si el tubo de salida de la caldera al distribuidor fuera de 22 mm de diametro estaria muy corto (9500 Kcal).
si los tres ramales estubieran equilibrados tendrias unas 7000 Kcal por ramal por lo que necesitarias tubo de 22 mm de diametro ya que el de 18 solo llega a 5100 Kcal.

de momento para aliviar la situacion si el circulador ( bomba que hace recircular el agua) tiene varias velocidades deberias poner la maxima, es un conmutador giratorio de dos o tres posiciones.

si quieres que sigamos con el calculo tendrias que indicarnos cada ramal el nº de radiadores que tiene, tipo radiador asi como altura del mismo, y nº de elementos por radiador, con estos datos podriamos sacar la potencia por rama y determinar el diametro del tubo que hubiera sido necesario. como los tubos ya estan metidos la solucion seria del ramal con mas carga hacer dos ramales haciendo llegar dos nuevos tubos para el nuevo ramal que creamos escogiendo para ello el camino menos conflictivo

animo!