el diferencial salta si hay mas de 30mA de corriente hacia tierra, por lo tanto tienes una fuga o varias de corriente.

Normalmente en todos los aparatos que indicas las partes metalicas estan aisladas del circuito electrico del aparato i luego conectadas a tierra o no por el cable de corriente segun si tiene toma de tierra o no el enchufe del aparato.

para encontrar la fuga necesitas un tester (medidor de voltaje), i medir entre cada uno de los polos i el chasis del aparato.
normalmente en una tierra correcta encontraras +- 120/130V, entre las fases i el tierra, si hay mas de 130V entre una fase i el tierra, la tierra es mala o tiene fugas.

Las conexiones (euroconector,etc) te interconectan las partes metalicas, prueba los aparatos uno a uno, sin conexiones, Tambien mide entre las masas de las antenas i las dos fases, puede ser que te venga corriente por el cable de antena, de la misma antena o de otro vecino que tiene fugas de corriente.