Bien pues ahí va la solución aunque sin dibujos, los pondré más adelante.

Saludos

----------------------------------------------------------

La motobomba de extracción de agua se pone en marcha a trvés de una voya que está en el depósito; la boya posee dos contactos auxiliares, NO y NC.

El depósito de almacenamiento de lácteos se pone en marcha desde un termostato, éste posee dos contactos auxiliares NO y NC.

El agitador se pone en marcha desde un reloj cada 30 minutos y cuando está en funcionamiento la refrigeración del depósito; el contactor de puesta en marcha del motor posee contactos auxiliares.
Este elemento no es conveniente esté conectado al grupo al 100% porque es admisible que en su breve funcionamiento, agote las baterías de grupo, pues efectuará dos arranques cada hora. Admitiendo que el tiempo de funcionamiento sea de unos cinco o diez minutos, no habrá tiempo suficiente para recargar la batería del grupo y éste podría quedar fuera de servicio por falta de batería.

Por todo lo expuesto, se definen dos formas de funcionamiento:
- AGFS, funcionamiento del agitador sólo, cada 30 minutos. Esta forma de funcionamiento se aconseja efectuarla desde otras fuentes de energía (solar fotovoltáica, desde baterías de acumulación con inversor, etc).
- AGFR, funcionamiento del agitador cuando está en marcha la refrigeración del depósito de lácteos. En esta forma de funcionamiento, el grupo lo alimentará.

- Por presencia nocturna del titular en la explotación, al apretar algún pulsador de alumbrado, deberá arrancar el grupo y suministrar energía a los receptores de alumbrado; deberá haber otro pulsador para ejecutar la orden de paro del grupo. Esta operación es considerada como una orden de arranque manual, pero a distancia (un lugar diferente al de la ubicación del grupo).

Es necesario disponer de cableado adicional con tensión para transmitir al grupo las señales de todos los equipos descritos.

Otra restricción será necesaria para una correcta explotación de la fuente de energía. Ante una orden de puesta en marcha, el grupo arranca, pero es aconsejable que el arranque sea en vacío y, pasado un tiempo (el grupo está en funcionamiento y estabilizado) que puede ser unos treinta segundos, suministre energía a los receptores demandantes. Esto se podrá hacer con un relé temporizado a la conexión, pasado el tiempo parametrizado, ordenará el cierre del contactor principal para que transfiera la energía al embarrado y, desde éste a los receptores.

El cuadro de mando y maniobra del grupo lleva una regleta para conexionar señales exteriores de parada o arranque/paro en mando remoto, su esquema es el siguiente:



Tras haber consultado con el fabricante del grupo, indica que al cerrar los contactos R1 y R2, el grupo arranca, en caso contrario, el grupo efectúa la orden de parada, funciones con mando remoto automático. Conforme al esquema indicado, el contacto exterior representado será libre de potencial.

El esquema unifilar de potencia podría ser como el que se representa a continuación.



El generador suministra al embarrado principal, como elemento general de corte y protección está Q1, el contactor K1 transferirá la tensión al embarrado después del arranque y estabilización del grupo.

El esquema multifilar de mando es el indicado a continuación, la maniobra se aliementa de dos fuentes diferentes: una a 24 VDC para la orden de puesta en servicio del grupo, respetando las consignas del enunciado se deben localizar contactos adicionales de la boya, del termostato y de los interruptores de alumbrado (ésta fuente auxiliar se puede tomar de las baterías del grupo electrógeno o desde una fuente que se suministre de ésta. La segunda fuente se suministra aguas arriba del interruptor “Q1” de protección y seccionamiento del cuadro general. Una vez ha arrancado el grupo, suministrará tensión al relé “R5” el cual por ser con retardo a la conexión de unos 30 segundos, y cerrará su contacto temporizado que energizará la bobina del contactor “K1” transfiriendo la tensión al embarrado general.






Detalle del contacto temporizado que energiza la bobina del contactor “K1”; su alimentación es desde aguas arriba del interruptor “Q1”, entre la fase y el neutro.