zalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgulloso
[QUOTE=Salva86;4706745]Toda la razón patatitaman. La bomba de recirculación de calor no está funcionando.

Tengo dos bombas:
1) la de recirculación del calor para calentar el circuito del acumulador o agua caliente
2) la que impulsa el agua caliente a los radiadores.

El tema está en que, hasta que el agua del acumulador, no llega a la temperatura que indico en el panel de control con la ruleta, el motor de los radiadores no se activa.

Hemos probado a utilizar las dos bombas directamente a la red eléctrica y las dos funcionan. Solo que la bomba 1) consume 0.6A y la bomba 2) consume 0.9A y huele un poco a quemado, pero visiblemente no se aprecia nada. Las dos bombas son exactamente iguales, se podría limpiar por si algo está obstruyendo? o tendremos que sustituirla como me comentaste inicialmente?

El caso es que la bomba 1), debería funcionar nada más enchufar la caldera, pero no lo hacía. Desconozco si es que estaba atascada o que simplemente no le llega tensión. Haré más pruebas dentro de unos días. Se agradece mucho la ayuda patatitaman.

El tema está en que, hasta que el agua del acumulador, no llega a la temperatura que indico en el panel de control con la ruleta, el motor de los radiadores no se activa.[/QUOTE]



No se en que punto del problema estarás actualmente, pero te indico:


la diferencia de invierno a verano es simplemente que el selector en modo verano inhibe la entrada del circulador de calefaccion (por contacto 61 abierto)

cuando arranca de cero la caldera ( con el deposito ACS frio) se actua el relé y arranca el quemador

tiene preferencia el ACS, por lo que hasta que el deposito ACS no alcanza la temperatura prefijada en el selector ( 143 termostato de regulacion acumulador), el relé no habilita la posibilidad de que el circulador de calefaccion pueda trabajar. esto confirma tu comentario [I]"El tema está en que, hasta que el agua del acumulador, no llega a la temperatura que indico en el panel de control con la ruleta, el motor de los radiadores no se activa."[/I]

al circulador de ACS le gobierna directamente el termostato 133 termostato de bomba y si está mal NUNCA trabajará esa bomba. puede ser ese el problema, ya que nos indicas que enchufando directamente a la red la bomba 1 funciona.


pongo el esquema del la GNK 100 que no debe diferir de la tuya.

[URL=http://www.subirimagenes.com/otros-screenhunter294-9337310.html][/URL]