Caldera Roca R20 20T se apaga el ACS

Hola Zalitos (macro-experto):
Tengo una caldera Roca R20 20T. El circuito de calefacción funciona perfectamente. Sin embargo el de ACS no: 1º. En modo verano no enciende cuando se abre un grifo de caliente. Para que encienda hago lo siguiente: saco los conectores del sensor de temperatura de la derecha (el que está al lado del botón rojo de seguridad por sobretemperatura) y los vuelvo a poner dos o tres veces. Entonces engancha y enciende. 2º. Una vez encendida la caldera en este modo (verano) no aporta suficiente temperatura al ACS (aún configurando para el valor máx: 60º C), se observa que la llama es de intensidad baja, menor que en el modo calefacción. 3º. Al cerrar el grifo y volver a abrirlo repetidamente pero de manera mas o menos continua, la caldera obedece encendiendo y apagando, pero si pasa un cierto tiempo (5 min p.e.) al abrir el grifo ya no enciende la caldera, teniendo que volver a hacer lo de sacar los conectores. 4º. Si está encendida en modo calefacción, se dispone también de ACS pero poco caliente, igual que en el modo verano.
¿se te ocurre algo para resolver el problema?. O a cualquier otro forero?.
Saludos.