[QUOTE=paco tiyo;4673307]hola zalitos, a ver, el circulador funciona bien, el termostato de seguridad corta a 110º y para el quemador,la v3v la pongo en manual con la palanquita anclada al lado izdo y tengo calefaccion, si pongo el interuptor en posicion invierno la v3v no actua .compruebo y no le llega corriente ,de donde deduzco que la v3v esta bien y el problema lo tiene en que no le llega señal,el sensor de calefaccion no puede ser ya que es nuevo , podia ser el potenciometro de calefaccion? gracias por todo y perdona que no halla contestado antes pero no he podido verificarlo hasta ahora,, un saludo,,[/QUOTE]
con la palanquita anclada al lado izquierdo lo que haces es una apertura mecanica de la v3v, tienes que comprobar que de verdad no la llega o no la llega tension dependiendo.
no logro encontrar en la red el esquema por lo que no puedo precisarte mas, puentea el termostato de ambiente de calefaccion a la entrada de la caldera por si este no estuviera demandando calefaccion e intenta escanear y subir el esquema que tienes.
suerte.
|