zalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgulloso
[QUOTE=paco tiyo;4673307]hola zalitos, a ver, el circulador funciona bien, el termostato de seguridad corta a 110º y para el quemador,la v3v la pongo en manual con la palanquita anclada al lado izdo y tengo calefaccion, si pongo el interuptor en posicion invierno la v3v no actua .compruebo y no le llega corriente ,de donde deduzco que la v3v esta bien y el problema lo tiene en que no le llega señal,el sensor de calefaccion no puede ser ya que es nuevo , podia ser el potenciometro de calefaccion? gracias por todo y perdona que no halla contestado antes pero no he podido verificarlo hasta ahora,, un saludo,,[/QUOTE]

con la palanquita anclada al lado izquierdo lo que haces es una apertura mecanica de la v3v, tienes que comprobar que de verdad no la llega o no la llega tension dependiendo.

no logro encontrar en la red el esquema por lo que no puedo precisarte mas, puentea el termostato de ambiente de calefaccion a la entrada de la caldera por si este no estuviera demandando calefaccion e intenta escanear y subir el esquema que tienes.

suerte.