[QUOTE=trescoronas;4803202]
Los contadores miden reactiva en 4 cuadrantes. Hay 2 lecturas de reactiva para cuando la activa se importa y otras 2 lecturas para cuando la activa se exporta.
Cuando la flecha indica a la derecha, en importación, la flecha hacia arriba indica reactiva inductiva, y la flecha hacia abajo indica reactiva capacitiva. En exportación con flecha hacia la izquierda, la indicación de las flechas verticales se invierte.
Las lecturas de reactiva en importación, llevan el código 58 para la inductiva y el código 88 para la capacitiva.
Saludos[/QUOTE]

MUCHAS GRACIAS TRESCORONAS.

Soy profano en la materia, pero lo que entiendo entonces es:
Que cuando tengo todos los magnetos conectados la reactiva total de la casa es capacitiva,[B](FLECHA AJAJO)[/B] por compensarse motores de nevera, congelador, y aparatos electronicos e iluminacion.
Al eliminar por cortar un lado de la vivienda con su magneto, elimino aparatos electronicos y parte de iluminacion(capacitiva)quedando la parte donde tengo congelador, lavadora, lavavajillas(inductiva) y es por esto por lo que la flecha cambia de direccion[B](FLECHA ARRIBA).[/B]