Hola: Pués parece que se resiste.

Prueba lo siguiente: al radiador que permanece frío, conecta un tubito en el purgador y que desagüe en un barreño grande, abre el purgador y ve controlando que la caldera se mantenga con una presión de agua de cerca a 2Kg. eso si, apaga la caldera y [B]para la bomba de recirculación[/B], es muy importante que la bomba no esté en funcionamiento para hacer una buena purga del circuito. Cambia el barreño cuando este casi lleno y vacialo, repite la operación durante un tiempo 10/15 minutos seguidos.

Si así no se soluciona habría que pensar que algún cuerpo extraño lo está obstruyendo.

Suerte y saludos.