[QUOTE=Byztor;3980544]Buenas !
soy testigo de un curioso caso con una red lan que tiene camaras ip.
en un local hay 5 camaras ip, no todas iguales.
estan todas con su ip asignada dentro de la red de 1 servidor de grabación, otro de dominio y pcs.
Todo a un switch.
Hay 3 camaras que funcionan correctamente, pero existen las otras 2, que funcionan perfectamente si están conectados a un pc "directamente", pero en cuanto conectamos la camara al switch e intentamos conectar desde otro pc para ver la camara..... no hay conexion. Al hacer un ping dice "host de destino innacesible" y por supuesto no se ve lo que graba.
por que si hay conexion cuando lo conectamos directamente al pc y no cuando lo ponemos al switch ??
saludos[/QUOTE]
hola y un saludo
has probado el switch se le funcionan todos los portos correctamente?
a min me paso un caso parecido que podia enviar datos pero no recibir y me fallaba un puerto del switch y me volvi loco para averiguar el problema
conecta las camaras en otro puerto o mejor se puedes proba con otro switch
un saludo
Última edición por ciberronny; 09/02/2010 a las 20:09.
|