Tururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foroTururu A este paso se convertirá en leyenda de este foro
Con un registrador certificado u homologado, en el registras estas variaciones de tension y si estan por encima o por debajo del maximo, se les puede dar en los morros, con un informe.

Estos estudios son caros si los hace una empresa, consulta con algun electricista (de verdad que trabajen realizando instalaciones en empresas) si tiene el equipo que comento, algunos lo tienen, no se usa mucho, pero lo tienen.

Un truco que realizo un amigo electricista fue pedir uno un fin de semana para valorar su compra y realizo el estudio por la cara, tambien es cierto que se lo dejaron por ser un buen comprador de otros equipos de medida.


Dranetz/BMI, FluKe, en Ebay tienes Dranetz muy baratos, tienen la homologacion/certificacion caducada, pero no suelen poner pegas, claro que entender los resultados es otra cosa.
En 2000 le prepare un informa a un amigo, les aviso y le digeron que tururu, pero cuando se lo dio por escrito indicando el equipo de medida usado, se comieron las palabras, el problema es que tardaron 5 años en cambiar el transformador sobrecargado.

Por el dia segun consumo tendras el minimo y por la noche el maximo.
Normalmente suele pasar cuando el centro de transformacion esta por encima de lo que puede dar, las companias lo ponen al maximo de tension para compensar las caidas.
Recuerdo alguna vez cuando teniamos 220VCA~, en Sevilla, revisando una instalacion tenian 245VCA~ por las noches y 201VCA~ por el dia.
La solucion, UPS/SAI con doble converson en el Banco para que dejaran de quemarse el CPD, los puestos informaticos y los cajeros.
Una pena la de bombillas que fundian, hasta el luminoso salio ardiendo una noche, no es coña, real como la vida misma.

Las UPS/SAI interactivas no valen para este problema,[B] no amortiguan las variacion tan rapido como se producen[/B], estas trabajando con la linea y un [B]autotransformador controlado electronicamente[/B] y en el peor de los casos, se desconectan para [B][U]proteger su electronica[/U][/B], [B]lo se pq un cliente no nos hizo caso y compro una de estas[/B], se le quemo el servidor informatico de la empresa enchufado a esta UPS interactiva (5KW) cuando se desconecto por el pico de tension que metio en los enchufes (manda huevos).

Los valores % para las casas paticulares tampoco los recuerdo con el cambio a 230VCA~, en informatica industrial son otros niveles.
Sin tener en cuenta la caida de tension en el cableado (claro).

PD: Estoy algo oxidado ya.


.
__________________
Ensamblado con piezas recicladas.
.
Madrid, en un pueblo al norte de la comunidad, antena motorizada de 90cm(98x90cm) +fijas +multi LNB +24Unicable (+,+,+), de todo un poco....61ºWest-57ºEast, 56satelites "pescados".

En el "Taller" Octagon SF8008 4K Twin, VU+Duo²con 4SAT y HDD, 1 NAS HDD 8TB( VU+Duo² con 4SAT+2TDT).
Para ver las pescas y la TV, 2xVU+Ultimo4K con 32SAT+3TDT2 y 2HDD 6TB.
Y mas "trastos" que saco del cajon un rato
Como quiero el "chorizo"?? sin IVA por supuesto......PD: © By Tururu.

Por todos y cada dia mas, para no dejarme a nadie ajeno y de la familia 20-4-2020 (D.E.P.)
.

Última edición por Tururu; 03/01/2014 a las 19:20.
Tururu está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir