zalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgulloso
[QUOTE=leonardo;4577611]la caldera no es mia,creo que es una acv calefaccion y agua caliente la marca de la electrovalvula es Válvula de zona de 2 vías motorizada con retorno por muelle.es la marca de salvador escoda mundo control
el ponerla electrovalvula era para eso,por que se calientan 3 radiadores sin saver el porque solos,aver si estando cerrada ya no se calentaban pero algo hay que me la abre,porque siguen calentandose igual que cuando no estaba,la caldera esta en el sotano y los radiadores en la 1º planta y segunda planta
esta conectada en paralelo con la circuladora
ahun quitando el programador se calientan igual esos 3 radiadors eso si solo por arriba[/QUOTE]


el proceso por el que se calientan suele ser debido a que el serpentin del primario del deposito ACS roba calor al agua caliente almacenada y a traves de sus conductos se lo transmite por convencion a los radiadores.

la circuladora entra en funcionamiento cuando el ACS o la calefaccion demandan calor y si has conectado electricamente en paralelo la electrovalvula con la bomba cuando que el ACS demanden calor actuara la bomba y abrirá la electrovalvula y ... como prueba desconecta un hilo a la electrovalvula para ver que sucede. y si se soluciona pon un programador para gobernar la electrovalvula.

mira que hayas conectado la electrovalvula respetando el sentido del flujo de agua y de que este puesta en la ida hacia los radiadores (no en el retorno), pues esta forma dificulta mas la conveccion.

ve descartando situaciones, cierra la llave de entrada de todos los radiadores y ve si continua el problema, entonces el calor lo estaria recibiendo ademas por el retorno.

ya nos comentaras.