El uso de magnetotermicos tetrapolares se usa para proteger tres fases y un neutro, en tu caso debes usar un bipolar, para proteger fase y neutro, los magnetotermicos protegen la instalación ´´ el cable´´ por lo cual el valor ha de ir en consonancia al cable que han de proteger...
De 10A: Protege a cable con sección de 1'5mm² (alumbrado y timbre)
De 16A: Protege cable con sección de 2'5mm² (fuerza (tomas de corriente))
De 20A: Protege cable con sección de 4mm² (electrodomésticos de cocina)
De 25A: Protege cable con sección de 6mm² (Horno vitrocerámica)