3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso
El uso de magnetotermicos tetrapolares se usa para proteger tres fases y un neutro, en tu caso debes usar un bipolar, para proteger fase y neutro, los magnetotermicos protegen la instalación ´´ el cable´´ por lo cual el valor ha de ir en consonancia al cable que han de proteger...


De 10A: Protege a cable con sección de 1'5mm² (alumbrado y timbre)
De 16A: Protege cable con sección de 2'5mm² (fuerza (tomas de corriente))
De 20A: Protege cable con sección de 4mm² (electrodomésticos de cocina)
De 25A: Protege cable con sección de 6mm² (Horno vitrocerámica)






Saludos 3usAttck.