"Concretamente, y en lo que refiere a la calidad de la toma de tierra, la medí y está entre unos 10-15 ohms (si es que no lo medí mal claro) y el dia que se instaló fue a petición mia y estando yo delante, es decir con un par de picas en zona consistente, etc. ... en fin quizá no óptima, pero tampoco podia catalogarse de chapuza immunda."

No te ofendas newtonbcn, pero es que una cosa está clara, si hay problemas de calambrazos o cosquilleos o todo lo que se le parezca, siempre es por una derivación en primer lugar acompañada de una mala conexión a tierra ó uná alta resistencia de tierra. En algún punto de la instalación de tierra está dando problemas, ya sea en el interior de tu casa o de puertas para afuera en la instalación de enlace hasta llegar a las picas.

Lo de los diferenciales en cascada te diré que puede ser una solución cuando no se encuentra otra. Nosotros buscamos una avería por meses en una zona de oficinas. Al final optamos por colocar un segundo diferencial protegiendo circuito a circuito, cambiándolo de uno a otro hasta que dejó de saltar el diferencial general. Conclusión, aislamos el problema en uno de los circuitos y para tu información te diré que hasta ahora (desde hace un mes) tenemos todos los circuitos de esa zona pasados por el diferencial original y el circito problemático independiente en el dif. que pusimos adicional y ahora no salta ninguno. Es decir o la avería ha desaparecido misteriosamente o no se manifiesta ahora. Es desesperante y a la vez alucinante. Lo mejor que podemos hacer ahora es seguir teniéndolo en observación y esperar.

Saludos a todos.

Arsénico.