configuracion placas calderas ferroli actuales

-Si alguien trabaja para un sat de ferroli a ver si me puede hacer el favor y mandarme la configuracion de las placas electronicas de ferroli,me he puesto en contacto con el fabricante y me dice que no me va a pasar esa información,mi respuesta ha sido que entonces no le volvere a comprar ni una caldera mas.
El problema le tengo con una atlas de gasoleo...por privado tambien me podeis contestar....un saludo y gracias
patatitaman está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE
Antiguo 26/12/2016, 02:09   #2
patatitaman
Usuario Activo
 
Avatar de patatitaman
 
Fecha de ingreso: 26/ene/2012
Mensajes: 288
patatitaman es algo digno de contemplarpatatitaman es algo digno de contemplarpatatitaman es algo digno de contemplarpatatitaman es algo digno de contemplarpatatitaman es algo digno de contemplarpatatitaman es algo digno de contemplar
Al final conseguí la configuración de la placa de la Ferroli atlas de gasóleo, comparto la configuración
Reset durante 10 segundos hasta que salga e5
Dar al + de calefacción hasta 02
Dar al más de acs hasta 04
Dar a reset durante 10 segundos hasta pantalla de inicio
Hecho

Dicho esto subiré también la configuración que tiene guardada Ferroli para cuando las calderas de gas murales nuevas ( las que no tienen presostato) dan fallo, seria cambiar la cierta parametrizacion de la placa para solucionarlo.

En mi opinión cuando compras un producto ese producto se vende para un servicio sin ningún tipo de restricciones (en teoría) , espero que se me hayáis entendido por eso intentare facilitar este tipo de información que no se da y esta muy bien guardada.
patatitaman está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 14/11/2017, 14:45   #3
Albert Moren
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 14/nov/2017
Mensajes: 4
Albert Moren está en el buen camino
Hola tengo una caldera ferroli silent 25 si unit, parece ser que la placa electr
Albert Moren está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 18/11/2017, 13:43   #4
patatitaman
Usuario Activo
 
Avatar de patatitaman
 
Fecha de ingreso: 26/ene/2012
Mensajes: 288
patatitaman es algo digno de contemplarpatatitaman es algo digno de contemplarpatatitaman es algo digno de contemplarpatatitaman es algo digno de contemplarpatatitaman es algo digno de contemplarpatatitaman es algo digno de contemplar
Cita:
Iniciado por Albert Moren Ver mensaje
Hola tengo una caldera ferroli silent 25 si unit, parece ser que la placa electr
http://foros.zackyfiles.com/showthread.php?t=701596
patatitaman está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 03/02/2023, 09:42   #5
Serp
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 22/abr/2003
Mensajes: 1
Serp está en el buen camino
[QUOTE=patatitaman;4799640]-Si alguien trabaja para un sat de ferroli a ver si me puede hacer el favor y mandarme la configuracion de las placas electronicas de ferroli,me he puesto en contacto con el fabricante y me dice que no me va a pasar esa información,mi respuesta ha sido que entonces no le volvere a comprar ni una caldera mas.
El problema le tengo con una atlas de gasoleo...por privado tambien me podeis contestar....un saludo y gracias[/QUOTE]

P02 Selección del tipo de
caldera
1 = Solo
calefacción
2 = Acumulador
con sonda
3 = Acumulador
con termostato
4 = Instantánea
5 = Instantánea
bitérmica
6 = Acumulador
con sonda
7 = Instantánea
bitérmica con
sensor de ACS
1 7 2
P03
Temperatura de
activación Bomba
calefacción
0-80°C 30°C
P04 Postcirculación bomba
calefacción 0 ÷ 20 minutos 6 minutos
P05 Tiempo espera
calefacción 0 ÷ 10 minutos 2 minutos
P06 Funcionamiento de la
bomba
0 =
Postcirculación
1 = Continuo
0 = Postcirculación
P07
Temperatura apagado
bomba durante
postcirculación
0 ÷ 100°C 35°C 60°C 35°C
P08 Consigna máxima de
usuario agua calefacción 31 ÷ 90°C 80°C
P09 Temperatura activación
bomba ACS 0 ÷ 80°C -- -- 40°C
P10 Postcirculación bomba
ACS 0 ÷ 255 segundos 30 segundos
P11 Tiempo espera ACS 0 ÷ 255 segundos 120 segundos
P12 Máxima temperatura ACS 55 ÷ 65º C -- 55°C 65°C
P13 Histéresis apagado ACS 0 ÷ 20º C -- 5°C 4°C
P14 Temperatura regulación
ida en modo ACS 50 ÷ 75°C -- 1ºC 80°C
P15 Temperatura de
activación modo Comfort 0 ÷ 80°C 0°C 60°C 0°C
P16 Histéresis desactivación
modo Comfort 0 ÷ 20°C 5°C
P17 Presión mínima
instalación 0 ÷ 8 bar/10 2 bar/10
P18 Presión nominal
instalación 5 ÷ 20 bar/10 6 bar/10
P19 Protección legionela 0-7 -- -- 0
P20 Frecuencia de red 0 = 50Hz
1 = 60Hz 0 = 50Hz
(21) Habilitación sensor
temperatura humos
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado (Calderas
condensación - COND)
(22) Temperatura máxima
humos 0 ÷ 125°C 100°C
(23) Ninguna función -- 30%
(24) Ninguna función -- 75%
(25) Ninguna función -- 100%
(26) Ninguna función -- 18°C
(27) Ninguna función -- 35°C
Pulsando los botones de Calefacción será posible desplazarse por la lista de
Serp está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE
Respuesta


Usuarios viendo actualmente este tema: 1 (0 usuarios registrados y 1 visitantes)
 
Herramientas

Permisos para publicar mensajes
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los BB code están Activado
Los Emoticones están Activado
El código [IMG] está Activado
El Código HTML está Activado

Ir al foro

Temas similares
Tema Autor Foro Resp. Último mensaje
Fallo en últimas placas P67/H/67 de Intel blackrider1 NOTICIAS TECNOLÓGICAS 0 09/02/2011 15:04
¿modelos actuales roomba? amolin32 ROOMBA, SCOOBA, NAVIBOT, etc 4 02/10/2010 23:10
Montaje de Placas fotofoltaicas jm_tote DOMOTICA - Electrónica en el HOGAR 2 25/05/2007 15:40


!! ADVERTENCIAS !!: Las informaciones aquí publicadas NO CONTIENEN KEYS para la decodificación de ningún sistema: NO SON OPERATIVOS en sistemas SAT que precisen de su correspondiente suscripción.

ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ESTAS INFORMACIONES PARA LA MODIFICACIÓN O  DEFRAUDACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO CONDICIONAL.

ESTOS FOROS SON MODERADOS Y NO SE PERMITE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIONES ILEGALES POR PARTE DE LOS USUARIOS. EN CASO DE DETECTARSE ESTE TIPO DE INFORMACIONES, LOS USUARIOS SERÁN EXCLUIDOS DE ESTAS PÁGINAS.

USO DE COOKIES: Utilizamos COOKIES y de terceros para mejorar nuestros servicios y navegación por la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.  


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 00:00.


-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

Powered por vBulletin™ Version 3.8.10
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducido por vBsoporte - vBulletin en español
Hispaservicios - J.G.C - 29112549T - Rio Cinca, 2, 30 (50180) SPAIN.
Todos los derechos reservados. Prohibida cualquier reproducion total o parcial.


Foros Patrocinados por anunciantes.